Inductie + oven aansluiten

Ik heb een woning waar ik in een inbouwoven en inductieplaat wil plaatsen. Er zit maar 1 stopcontact (1 fase) in het keukenblok (geen mogelijkheid voor een andere doorvoer).

De gewenste inbouwoven heeft een aansluitwaarde van 3500W. De gewenste inductieplaat heeft een aansluitwaarde van 7350W. Beide heb ik nog niet gehaald, dus ben flexibel.

Vraag: hoe kan ik beide aansluiten op 1 stopcontact?

Zelf dacht ik aan het ombouwen van de 1 fase naar een Perilex 2 fase en dan een splitter te gebruiken. Kan dat en/of zijn er andere oplossingen?
 
Vraag: hoe kan ik beide aansluiten op 1 stopcontact?
Je hebt twee nieuwe kabels nodig vanaf de meterkast:
Één kabel enkelfasig (fase + nul + aarde)
Één kabel voor 3 fasen + nul + aarde voor de kookplaat, bij voorkeur aan te sluiten op een 3 fasen groep, eventueel op een kookgroep (= twee 16A groepen in één groepenschakelaar/beveiliging) in een enkelfasige groepenkast, maar dan beperk je jezelf wel heel erg in de keuze van de kookplaat. Want lang niet alle kookplaten zijn geschikt voor gebruik op een in Nederland gebruikelijke kookgroep! Komt hier regelmatig aan de orde: een inductieplaat aansluiten op een kookgroep en dan horen dat het voor de betreffende plaat niet mogelijk is.

Indien er geen mogelijkheid voor een andere doorvoer is, kan datgene wat jij wilt gewoon niet!
Want op een enkelfasige groep mag je in totaal maximaal 3680 Watt aansluiten. Daar kom je voor wat jij wilt dik aan te kort!