Inductie op N2 of N3

Beste

Mijn siemens inductie heeft een max aansluitng van 7290 watt
Deze is aangesloten op een krachtgroep maar de perlex stekker naar de kookplaat is aangesloten als N2 (L1+L2+N)
Meterkast heeft 3*25a hoofdaanlsuiting

Is het de moete waard om de perlex kabel te vervangen en de kookplaat op N3 te zetten L1+L2+L3+N)? Wat is het verschil in gebruik bij het koken? 7290 watt is haalbaar met 230 2*16A.
Verder heeft de kookplaat wel een power functies. Zodat je een pit max vermogen kint geven. Dit tegelijk met 2 pitten. Zodat je ook op 7290 uitkomt.
 
Kun je het aansluitschema van de kookplaat hier ook plaatsen?

De aansluiting op de kookplaat bepaalt wat er mogelijk is... Dikke kans dat je niet meer dan 2 fasen aan kunt sluiten, dan houdt het natuurlijk gewoon op...

Mocht het mogelijk zijn, dan ga je met het koken geen verschil merken. Maar het kan voor het verdelen van de belasting over de 3 hoofdzekeringen natuurlijk wel interessant zijn om toch aan te passen!
 
The headhunter schreef:
L1/L2/N zou ook gewoon 3 fasen kunnen zijn, wel maar 2 gebruikt.

Daar ging ik in dit geval wel van uit ja :)
Devin1988 schreef:
Deze is aangesloten op een krachtgroep maar de perlex stekker naar de kookplaat is aangesloten als N2 (L1+L2+N)

Neemt natuurlijk niet weg dat het voor de verdeling van de belasting interessant kan zijn om de derde fase ook aan te sluiten, mocht daar de mogelijkheid toe zijn. Die is er naar mijn idee vaker niet dan wel trouwens... Maar daarom vroeg ik naar het aansluitschema.
 
Zie onderstaande afbeelding. In de meterskast is de L3 niet aangesloten op de krachtgroep. Hoogstonwaarschijnlijk liggen er maar 4 kabels in de pvc buis naar de keuken, i.p.v. 5.
De perlex heeft iniedergeval 4 kabels.

Vandaar dat hij aan gesloten is op 2 fases.


108426_IMG_3304_1.jpg


108426_IMG_3305_1.jpg


108426_kookplaataansluitschema_1.jpg


Conclusie voor het kookcomfort maakt het niks uit en de verdeling van de meterskast ga ik vanuit dat de elektricien gekeken heeft wat goed is.
 
Overigens wil ik de bel transformator nog in een apart hager kastje plaatsen met 1 rij. Waar kan ik da stoom van afpakken? Nu gaat deze in het stopcontact maar wil liever terug gekoppeld aan de meterskast.

Waar kan ik deze bij prikken?
 