Inductie fornuis

In onze nieuwe keuken willen we een inductie fornuis. Het is alleen voor mij niet duidelijk of dit wel kan.
We hebben een aansluiting van 3 x 25A, het fornuis heeft een aansluitwaarde van 19.5kW.

Dit is dan 5 x inductie kookzone, en 3 ovens. Die 19,5 kW is als je alles tegelijk op vol vermogen gebruikt ?
Aansluiting verzwaren naar 3x35A is geen optie ivm €820 per jaar meer vastrecht.
 
Die 19.5 kw is inderdaad vol vermogen. Dat zal niet snel voor komen maar de groep zal er wel door kunnen uitschakelen.

Hoe zit de aansluiting in elkaar? Heb je een aansluitschema? Is het wellicht mogelijk ovens en plaat apart aan te sluiten op een eigen krachtgroep?
 
Heb even gekeken in een handleiding en lijkt er op dat er een aansluiting is. 1 fase, 2 fase 230V of 3 fase 380-420V.
Maar dus geen totaal domme beslissing om deze op bestaande aansluiting te installeren. Als het echt een probleem wordt kan aansluiting altijd nog verzwaard worden toch. Evt al rekening mee houden met de nog aan te leggen kabel.
 
Een apparaat met een aansluitwaarde van 19.5 kw kan niet op een 3x25 hoofdzekering worden aangesloten. Zeker niet als er nog meer apparatuur in huis is. Bij volledig gebruik trekt deze al 3x28A! Dus verzwaren of een ander fornuis uitzoeken.
 
Komt erbij dat je een fornuis niet direct op die 25 A hoofdzekeringen mag aansluiten, maar dat er nog een automaat van 3x16A tussen moet.
 