Inbouwdozen bijplaatsen in dragende muur

Hallo allemaal, ik lees overal dat je in een dragende muur geen (of in elk geval niet zomaar) horizontale sleuven voor elektrabuis mag aanbrengen omdat dit de draagkracht van de muur kan verzwakken. Maar hoe zit het dan met het, naast een bestaande inbouwdoos, aanbrengen van een tweede (of derde/vierde/vijfde) inbouwdoos? Die gaan veel dieper (40/50 mm) dan een sleuf voor elektrabuis, en vormen dus mogelijk een horizontale verzwakking van de muur. Het gaat om een kalkzandsteen muur in dit geval. Alvast bedankt voor jullie inzichten!
 
Een rij inbouwdozen is hooguit 30 cm breed. Of 40 als je het heel bont maakt. Dat vangt het omringende metselwerk wel op. De dikte van de muur blijft over het grootste deel intact.

Een sleuf breng je aan over de volle breedte van de muur, zorgt dus voor een verjonging van de dikte van de muur, en kan zorgen voor horizontale scheurvorming en het knikken van de muur.
 
Doe je dit in een lange gesloten wand, dan gaat dit bijna altijd goed, in dragende penanten is het vragen om problemen.
 
Bedankt voor jullie reacties. Het stopcontact zit op zo'n 2 meter van een 2m breed raam in een muur van alles bij elkaar 6 meter. Dat zal dus wel loslopen begrijp ik. De kalkzandsteen blokken zijn 10 cm dik trouwens. Misschien moet ik het voor de zekerheid bescheiden houden en maar één stopcontact bijplaatsen i.p.v. een hele trits. 😄
 