Klopt het dat als ik mijn utp stekkertjes op de volgende manier aansluit, ik dit ook op deze manier in de inbouwdoosjes aansluit?
1000111238.jpg


In dit filmpje geeft hij het immers anders aan:
Linkje YouTube

Help 🫣
 
Op je inbouw doosje staan meestal 2 aansluitmethodes nl. de A en B methode
kijk welke methode overeenkomt met de afbeelding hierboven waarbij je links begint met 1 en rechts zit aansluiting nr. 8
Als je het dan zo aansluit dan moet het wel bijna goed zijn maar naderhand testen is verstandig want een ader kan ook net iets minder goed in een aansluiting zijn geduwd en dat het daarom niet werkt en een beetje tester geeft dat dan prima aan.
 
Dat klopt inderdaad.

Voor die paar kabels die ik thuis ooit aangesloten heb hang ik gewoon de laptop er aan en doe een speedtest i.p.v. een tester aanschaffen.
 
Als het dan werkt dan kun je er idd. vanuit gaan dat het goed is gedaan.
Werkt het niet dan geeft je laptop niet aan waar het probleem zit en veel beginnen dan weer opnieuw terwijl alleen dat ene adertje even aangeduwd moest worden.
 
Als je heel goed kijkt in het filmpje dan zie je dat ze het wel correct weergeven.
In het midden staat een aanduiding B en A
Bij aansluitingen 1 en 2 is het volgens de B methode wit/oranje op 1 en oranje op 2
Bij aansluitingen 1 en 2 is het volgens de A methode wit/groen op 1 en groen op 2
Bij aansluitingen 3 en 6 hetzelfde.

Uiteraard moet je aan beide zijden hetzelfde aansluiten, hier gebruiken we inderdaad de B methode.
Dit kun je makkelijk onthouden door A=Amerikaans.
1730710825539.png
 
Het belangrijkste is dat beide kanten van de kabel op dezelfde manier zijn aangesloten. Als je één connector laat zitten en niet afknipt moet je dus weten hoe het daar staat en dat kopieeren op je inbouwdoos.
 
Gewoon aan beide kanten aansluiten:
1 = oranje/wit
2 = oranje
3 = groen/wit
4 = blauw
5 = blauw/wit
6 = groen
7 = bruin/wit
8 = bruin

Maar! De contacten in de inbouwdoos zitten niet op volgorde van 1 t/m 8. De contacten zijn van rechts naar links genummerd als: 1, 2, 3, 6, 4, 5, 7, 8. Daarom wijkt de volgorde in de contactdoos af van de volgorde in de stekker, ook al gebruik je hetzelfde aansluitschema. Inwendig in de contactdoos wordt dit weer gekruisd waardoor het goed zit.

Op de contactdoos dus altijd gewoon de kleurtjes volgen zoals die volgens methode "B" zijn aangegeven.
 
Precies. De kleurtjes volgen en aan de andere kant dezelfde manier van aansluiten gebruiken:
Bij een RJ45 connector, zoals op de foto in post 1
Bij een outlet of keystone, volgens de B methode
 