Beste klussers,
Twee jaar geleden heb ik mijn gehele electra-installatie laten controleren door een gecertificeerd bedrijf. Ze hebben in heel het huis de wcd's doorgemeten en de meterkast gecontroleerd en doorgemeten. Certificaat gekregen. Ik blij. Sindsdien niets meer veranderd of geklust aan de installatie.
Afgelopen week merkte ik dat er spanning stond (90V) op de het water waar de vijverpomp in zit.
Situatie: cementkuip, borrelsteen met pomp. Op de sokjes en met een klein wondje het water aanraken en het voelt tintelig aan bij dat wondje. Zonder wondje voel je niets.
Paaltje met stroom vanaf de schuur alles IP44. In de IP44 WCD zit een IP44 klik-aan-klik-uit systeem van Brennenstuhl RCS 1044N.
Hoe meer snoer in het water, des te hoger het Voltage. Pomp aan en het Voltage in het water zakt terug.
Een elektricien vertelde me dat dit normaal (inductief) is en dat ik niet de gehele snoer in de bak moet gooien. Prima.
Nu merkte ik dat de spanning er op blijft staan (wel in mindere mate) als het klik-aan-klik-uit ding op UIT staat.
Toen ben ik gaan meten: Bij diverse WCD' s in de tuin, maar ook in huis meet ik het volgende:
fase-nul 228V
fase-aarde 228V
nul-aarde 0V
Doe ik de Brennenstuhl ding er in en zet ik die uit, dan meet ik bij sommige WCD' s in de tuin en in huis (van verschillende groepen):
fase-nul 3V
fase-aarde 0V
nul-aarde 98V
Ik kan jammer genoeg alleen het Amperage bij gelijkstroom meten, dus ik weet niet om hoeveel ampere het gaat.
Zet ik de Brennenstuhl aan dan meet ik weer gewoon:
fase-nul 228V
fase-aarde 228V
nul-aarde 0V
Doe ik er een ongeaarde huishoudstekker met handmatige schakelaar in de betreffende WCD's, dan meet ik gewoon fase-nul 228V. Zet ik hem uit, dan meet ik geen 3V tussen fase-nul.
Pak ik een geaarde stekkerdoos met handmatige aan-uitknop, dan meet ik ook de gewone waarden en bij uitschakelen alles 0V. Ook op de plaatsen waar ik met die brennenstuh-dingen wel gekke waardes krijg.
Bizar detail: In de schuur zit zo'n dubbele IP44 WCD, dus 1 grijze kabel er naar toe en 2 WCD's naast elkaar. Die heb ik open gemaakt, ze delen gewoon, vanuit de fabriek gemonteerd, de stroom van die ene kabel. Toch meet ik bij de ene 3V op fase-nul en 98V op nul-aarde wanneer dat Brennenstuhlding er zit en uit staat en bij de andere meet ik niets.
Er zaten overigens 2 van die Brennenstuhl-dingen in de verpakking en die heb ik beiden geprobeerd met het zelfde resultaat.
Wat is hier in vredesnaam aan de hand en hoe link is dit?
Toch maar weer een elektricien bellen?
Twee jaar geleden heb ik mijn gehele electra-installatie laten controleren door een gecertificeerd bedrijf. Ze hebben in heel het huis de wcd's doorgemeten en de meterkast gecontroleerd en doorgemeten. Certificaat gekregen. Ik blij. Sindsdien niets meer veranderd of geklust aan de installatie.
Afgelopen week merkte ik dat er spanning stond (90V) op de het water waar de vijverpomp in zit.
Situatie: cementkuip, borrelsteen met pomp. Op de sokjes en met een klein wondje het water aanraken en het voelt tintelig aan bij dat wondje. Zonder wondje voel je niets.
Paaltje met stroom vanaf de schuur alles IP44. In de IP44 WCD zit een IP44 klik-aan-klik-uit systeem van Brennenstuhl RCS 1044N.
Hoe meer snoer in het water, des te hoger het Voltage. Pomp aan en het Voltage in het water zakt terug.
Een elektricien vertelde me dat dit normaal (inductief) is en dat ik niet de gehele snoer in de bak moet gooien. Prima.
Nu merkte ik dat de spanning er op blijft staan (wel in mindere mate) als het klik-aan-klik-uit ding op UIT staat.
Toen ben ik gaan meten: Bij diverse WCD' s in de tuin, maar ook in huis meet ik het volgende:
fase-nul 228V
fase-aarde 228V
nul-aarde 0V
Doe ik de Brennenstuhl ding er in en zet ik die uit, dan meet ik bij sommige WCD' s in de tuin en in huis (van verschillende groepen):
fase-nul 3V
fase-aarde 0V
nul-aarde 98V
Ik kan jammer genoeg alleen het Amperage bij gelijkstroom meten, dus ik weet niet om hoeveel ampere het gaat.
Zet ik de Brennenstuhl aan dan meet ik weer gewoon:
fase-nul 228V
fase-aarde 228V
nul-aarde 0V
Doe ik er een ongeaarde huishoudstekker met handmatige schakelaar in de betreffende WCD's, dan meet ik gewoon fase-nul 228V. Zet ik hem uit, dan meet ik geen 3V tussen fase-nul.
Pak ik een geaarde stekkerdoos met handmatige aan-uitknop, dan meet ik ook de gewone waarden en bij uitschakelen alles 0V. Ook op de plaatsen waar ik met die brennenstuh-dingen wel gekke waardes krijg.
Bizar detail: In de schuur zit zo'n dubbele IP44 WCD, dus 1 grijze kabel er naar toe en 2 WCD's naast elkaar. Die heb ik open gemaakt, ze delen gewoon, vanuit de fabriek gemonteerd, de stroom van die ene kabel. Toch meet ik bij de ene 3V op fase-nul en 98V op nul-aarde wanneer dat Brennenstuhlding er zit en uit staat en bij de andere meet ik niets.
Er zaten overigens 2 van die Brennenstuhl-dingen in de verpakking en die heb ik beiden geprobeerd met het zelfde resultaat.
Wat is hier in vredesnaam aan de hand en hoe link is dit?
Toch maar weer een elektricien bellen?