Hulpvraag sensor lamp aansluiten

Hallo allen,

Ik ben nieuw hier dus alvast bedankt voor jullie hulp. Ik heb het volgende:

Een bestaande TL buis ging om de haverklap stuk dus wil ik vervangen door lamp met ingebouwde sensor.
Bestaande situatie was dat er al een stopcontact met schakelaar hangt (eindpunt) en er 2 grijze kabels lopen die onderbroken waren door TL lamp.
Die TL lamp is er nu dus tussenuit en sensorlamp bevestigd. Ik krijg de lamp echter alleen heel zwak aan de praat...

Stroomschema is bijgevoegd met daarbij de opmerking dat vanuit stopcontact zwart (schakel) / bruin / geelgroen en grijs loopt...
Hoe sluit ik dit aan zodat de lamp op beweging aan gaat ?



IMG_0007.jpeg
 
Een lamp met bewegingssensor komt normaliter níet op een schakelaar, want de sensor is de schakelaar. De schakelaar die je nu hebt hoeft dan dus niet gebruikt te worden.
Dan heb je bij de lamp alleen bruin (fase), blauw (nul) en (eventueel) heel/groen (aarde) nodig.
Bij jou lijkt geen blauw te zijn, wellicht is de grijze de nul draad. Dat zou je kunnen checken in het stopcontact.
 
  • Like
Waarderingen: F. Bouma
Ja zo dacht ik ook en had ik het dacht ik ook aangesloten.... maar krijg een zwak lampje ;-)
De aanvoer van stroom komt van rechts want stopcontact is eindpunt wil stopcontact wel graag behouden....
 
Laatst bewerkt:
Nee de bruine vanaf rechts eerst doorgelust naar stopcontact en dan zwarte schakeldraad met bruin van lamp. Mijn idee was dat als de schakelaar dan altijd AAN staat, de lamp continue stroom krijgt....

Als ik bruin van rechts op bruin lamp aansluit dan ben ik het stopcontact kwijt....
 
Als je die lamp op blauw en zwart aansluit doet hij het ook als de schakelaar aan staat het kan best handig zijn als je hem ook handmatig uit kan doen.
(mijn buitenlamp kan ik op continu branden zetten door hem snel achter elkaar aan/uit en weer aan te doen)

zit er geen dimmer op?
 
  • Like
Waarderingen: F. Bouma
Als ik bruin van rechts op bruin lamp aansluit dan ben ik het stopcontact kwijt....
Wel als je het alleen op de lamp aansluit ja, niet als je het ook parallel op de contactdoos aansluit.

Mar gezien je antwoord vraag ik me wel af wat je nu met blauw en groen/geel hebt gedaan? Ook die zullen zowel op de lamp als op de contactdoos moeten worden aangesloten.
 
  • Like
Waarderingen: F. Bouma
Misschien kun je een bekende die handig is met electra vragen mee te kijken/ te helpen. Vanaf een computerscherm is het toch lastiger. Meten is weten.

Toch een poging: werkt het stopcontact nu? Heb je foto's van de bedrading en doorverbindingen in/bij de lamp?
Misschien zat ergens bij / in de oude lamp een doorverbinding tussen de blauwe, bruine en geel-groene draden van de grijze kabels, die nu weg of niet goed meer is.
 
  • Like
Waarderingen: F. Bouma
Dan zou de lamp mijns inziens prima moeten functioneren, aangenomen dat de schakelaar tussen bruin en zwart is aangesloten.

Mogelijk zijn bruin, zwart en grijs bij de contactdoos / schakelaar niet aangesloten zoals wij verwachten. Fout is het sowieso al, want de nul zou blauw moeten zijn, misschien hebben ze nog ander verrassende dingen gedaan.

Ik zou nu de schakelaar en contactdoos eens open schroeven.
 