Heb vandaag even info ingewonnen.
Schijnt toch een verplichting te zijn die in de GAVO staat..

Trouwens logisch dat die goed werkte al 20 jaar dat ouwe ding had vermoedelijk geen ttb.
 
De hoogte van de pijp voordat deze opzij gaat moet volgens de oude GAVO voorschriften eerst 50 cm recht omhoog of onder een hoek van 45 graden 50 cm omhoog voordat deze horizontaal verder mag.

Dan is de lengte trekhoogte van belang, mag niet meer zijn dan 1,5

Maar we hebben net kunnen lezen dat de NEN geen wet is maar afspraken tussen partijen.

Maar toch voor de veiligheid en de goede werking van het toestel is en blijft het advies om de afvoerbuis van een open verbrandings toestel de eerste 50 cm of recht of onder 45 graden omhoog toe te passen en dan pas over te gaan op horizontaal.

Vr Gr en succes ermee
 
Iedereen hartstikke bedankt voor het meedenken en de adviezen. !!!!!!

Maar ik vraag me nog wel af hoe anderen die het zelfde wonen als ik ( flat met dubbele beglazing geen C.V. schoorsteen in de keuken en de kamer, en dat zullen er tienduizenden zijn) , hoe die dat oplossen.

Maar dat zal dan wel een hele lange "draad"worden hier op dit geweldige forum van KLUSIDEE !!!
 