Hoofdplon (hoofdzekering) springt af

Status
Niet open voor verdere reacties.
We hebben gisteren 3 elektrische verwarmingen geplaatst op onze slaapkamers.

De situatie is als volgt:

2 accumulatie toestellen van elk 7500 watt (enkel op nachttarief)
Boiler (weet niet exacte hoeveel watt deze is) (enkel op nachttarief)
2 x 1800 watt verwarming (werkt volgens thermostaat en slaat dus aan wanneer temp zakt)
1 x 1500 watt verwarming (werkt volgens thermostaat en slaat dus aan wanneer temp zakt)

Onze elektriciteit is deze nacht 2 x uitgevallen. Ik heb toen 2 verwarmingen uitgezet boven en de elektriciteit viel niet meer uit.

Nu is mijn vraag, we zitten met 40 ampère met 3 x 230 volt, kunnen al deze toestellen dit trekken of valt de plon zeker uit als ze allemaal werken ?

Alvast dank
 
De accumulatie toestellen + boiler zitten op 1 fase
en die 3 andere zitten waarschijnlijk op 1 fase waardoor als ze alle 3 tegelijk stroom trekken, de hoofd zekering eruit gaat.

De firma die de toestellen geleverd en geplaatst heeft, zal terug komen om het probleem te bekijken
 
Status
Niet open voor verdere reacties.

Login

Je wachtwoord vergeten?
Heb je problemen met wachtwoorden of reset, stuur een mailtje naar info a p e n staartje klusidee nl Nog niet geregistreerd? Registreer nu
or Log in via