Hoofdaansluiting 40a. Extra groep. Bierbrouwen vraagt 8kw. Hoe op te lossen?

Voor bierbrouwen ga ik op mijn terras op een bovenwoning, een klein schuurtje/dichte overkapping bouwen. De huidige meterkast 40A laat ik over 1/2 jaar door electriën uitbreiden met extra groepen hiervoor. Ik ga niets aan mijn kast doen. Geen verstand van! De afstand tot meterkast is 5,5 meter. De bierbrouwpan wordt electrisch verwarmd met spiralen. Ik heb alleen al voor de 2 spiralen minimaal 5KW benodigd dus 2x2500watt, maar het liefst 7 of 8KW. De bierbrouwpan heeft 2 spiralen. En die wil ik nu gaan aanschaffen. Ik kan spiralen kopen van 2500watt, 3000watt, 3500 of 4000 watt. De rest van de benodigde electriciteit is max 2000watt voor bierbrouwcontroller, koelkastje, laptop, ledverlichting.
Op het moment van bierbrouwen ga ik niet de wasmachine en/of wasdroger/vaatwasmachine gebruiken. De te verbruiken stroom is dan alleen de CV ketel/koelkast/vrieskist. Daarnaast hebt ik wat zonnepanelen op een aparte groep.

De electriën zal de benodigde aardlekschakelaars, groepen en bedrading doen. Alles voor de veiligheid wil geregeld hebben.

stel elke spiraal krijgt z’n eigen groep. Welke spiraal zal ik dan kunnen aanschaffen? Het liefst met zo’n hoog mogelijke wattage! Wat raden jullie me aan?

Daarnaast hoeveel groepen zal ik er dan bij doen en wat stellen jullie voor qua bedrading bijv. 3x eigen kabel of 1x hele dikke?

Ik hoor graag jullie bevindingen. Alvast dank. 🍺
 
Je hebt nu een 1x40A aansluiting (check even of dat ook echt zo is, of dat je ergens anders naar gekeken hebt.
Is verzwaren naar 3x25A een optie? (kosten per maand zijn hetzelfde, eenmalig kosten even uitzoeken)

Met 1x40A hebt je max 40x230=9200Watt ter beschikken. Jouw ideale opstelling is dan lastig met de andere apparatuur erbij. Je gewone keuken koelkast en de cv ketel pomp moeten ook nog aan kunnen.

Wat kabels e.d. zijn er geen bijzonderheden. Je hebt geen extra dikke kabels nodig.

Zit je toevallig ook over een thuisaccu te denken?
 
Dank voor de reacties. Het bierbrouwen gebeurt hoogstens 10x per jaar overdag gedurende 4 uur. Wasmachine etc draai ik dan niet. Als ik 5KW per uur gebruik is er geen vuiltje aan de lucht. De rest zowel cv als vriezer inclusief brouwcontroller gebruikt hooguit 1,5 kw per uur. Met 7kw zou het waarschijnlijk ook nog net kunnen. Echter trekt de groep 3500kw?

Ik vind het zo zonde om over te gaan naar 3x 25a, alhoewel dat uiteraard wel kan. Hierover heb ik al contact gehad. Mijn woning is vrij lastig te isoleren vanwege beschermd stadsgezicht. Leuk voor de toeristen maar als eigenaar zit je ermee (wist ik bij aankoop, alleen dat je enkel glas nog niet mag vervangen das toch belachelijk, voorzetraam blablabla) maar goed, warmtepomp heeft niet zo veel zin hier. Vve is geen probleem, bouwtechnisch ook niet aangezien het op de draagmuur wordt gebouwd en het allemaal lichtgewicht wordt. De aankomende jaren heb ik geen andere grote veranderingen in de planning staan wat enorm energie gaat vreten.

De vraag is, wat ga ik voor die 10x 4 uur per jaar me allemaal op mijn financiele nek halen voor uitbreiding naar 3x 25a. Ik snap dat dat waarschijnlijk meer mogelijkheden biedt naar de toekomst. Maar ik heb helaas een klein en smal budget. Via nationaal warmtefonds kan ik met een goedkope financiering mijn huis beter, maar niet optimaal isoleren. Een losse CV ketel of verandering groepenkast kun je er niet mee betalen.

Het liefst zou ik een 3500 watt spiraal willen hebben dat verkort namelijk de brouwtijd. Er zijn ook 3000 watt spiralen. 6kw zou ook nog kunnen.

Waarom zou ik toch over moeten naar 3x 25a? Kun je me daar voordelen van geven?

Iedereen super bedankt voor jullie reacties en dat jullie hier over mee willen denken! Echt bedankt!

Groet Silvester
 
Een vrije groep van 16A kan je belasten met 3680 watt.
Met 3 vrije groepen kan je dus 2 spiralen van 3500 watt en 2000 watt gebruiken, dat is 9000 watt
In totaal kan je 40x230=9200 watt afnemen.
Dus veel reserve is er niet meer.
 
  • Like
Waarderingen: Jackd
3x25A is een eenmalige kostenpost.
-groepenkast moet nieuw of veranderd worden. (en daar ga je toch al iets mee doen)
-eenmalige kosten voor de netbeheerder, maar als het nu oude meuk is, dan kan dit ook gratis zijn.
Dit zou dus best eens mee kunnen vallen, het uitzoeken waard.

Verder zijn er geen kosten en naar de toekomst toe kan het wel handig zijn.
Tevens kan je dan nu voor een pan met 3 spiralen van 2500 of 3000 Watt gaan, Dan zit je op 7500 of 9000 Watt. Dat zit dan op één krachtgroep met één kabel.

Wil je 2 spiralen van 2500 (of meer) dus totaal 5000 of meer dan moet dat denk ik via een kookgroep en de pan daar geschikt voor is??
Of elke spiraal krijgt een eigen stekker en of dat kan/mag weet ik niet.
Heb je anders het merk en type van de pan die je op het oog hebt?

Zelf even gekeken: er zijn er met 2x Schuko stekker en ook met 5 polige (krachtstroom) stekkers. Dus het kan op beide manieren.
 
Laatst bewerkt:
Super bedankt allemaal! Ik ga kijken wat het kost qua uitbreiding huidige kast of toch groepenkast 3x25a. Dan ben ik wel van die beperking van 9200 watt af. Heel misschien over een paar jaar een airco als ik daar geld voor heb. Tja dan moet het ene apparaat uit en de andere aan… kan allemaal wel maar is niet echt optimaal. Ik heb besloten om spiralen pas te kopen als ik eruit ben! Mag ik echt iedereen hartelijk bedanken voor jullie bijdragen! Dank jullie wel!!!
 
  • Like
Waarderingen: Jackd