Honeywell vc8015 ratelend geluid

Status
Niet open voor verdere reacties.
Hallo,

Ik heb een huis met stadsverwarming. Een warmtewisselaar met een motorgestuurde klep (de Honeywell vc8015) aangestuurd door een Honeywell Chromotherm IV.

Werkt goed. Tot nu toe.

Sinds vandaag maakt de VC8015 een ratelend geluid en opent hij de klep niet meer. De transformator werkt nog. de Chronotherm IV schakelt ook goed (relais doorgemeten) en als ik de klep met de hand bedien dan wordt het wel warm. Ook als ik de VC8015 in de handmatige stand zet (half open) dan wordt het ook warm.

Klopt mijn conclusie dat het motordeel van de VC8015 defect is ?? Of is er iets dat ik over het hoofd heb gezien.

Bedankt !!
 
Daar heb je inderdaad gelijk in. Ik dacht dat de (kunststof zo te zien) tandwieltjes bros waren geworden door de continue hoge temperaturen (30 graden) in de meterkast.

Ik doe gemiddeld twee jaar met een ADSL modem, die hangt er namelijk ook :)

Maar bedankt voor je reacties !
 
Status
Niet open voor verdere reacties.

Login

Je wachtwoord vergeten?
Heb je problemen met wachtwoorden of reset, stuur een mailtje naar info a p e n staartje klusidee nl Nog niet geregistreerd? Registreer nu
or Log in via