Honeywell evohome

Goedemorgen,
Ik heb me suf gegoogled maar heb het antwoord niet kunnen vinden, misschien kan 1 van jullie me helpen.

- hoelang duurt het voordat het systeem is 'ingeleerd' ?

Ik heb nu bijvoorbeeld regelmatig dat de temperatuur 5 graden overschiet. Ook heb ik regelmatig dat radiatoren aangaan die geen warmte vragen..bv slaapkamer staat op 15 graden continu, maar gaat 3x per dag verwarmen naar 18 graden om vervolgens weer terug te lopen naar 15 en bij 14 wer te verwarmen tot 18. Ik heb het idee dat dit vooral aan het continu programma ligt. De woonkamer die een tijdsprogramma heeft, werkt namelijk wel zoals het hoort
 
Kan me niet voorstellen dat een leverancier van een CV en de thermostaten daarbij zo'n intelligent systeem heeft ontwikkeld.
Tot nu toe zoals ik het ervaar, regelen of leren is een combinatie van de temperatuur van de aanvoer en de retour die althans bij mijn door een weersafhankelijk regeling wordt beinvloed. Hoop ik toch.
Wat mij opvalt is en een stapje beter zou kunnen als plotseling de temperatuur buiten hoger- of lagere is geworden. Dan kan het of te lang duren of het wordt snel te warm.
 
Bypass heb ik geïnstalleerd. Maar waterzijdig inregelen was niet nodig had ik begrepen.

Net even in de app gekeken en een slaapkamer stond op gevraagde temperatuur van 16 graden, kamer wordt 15 graden, radiator slaat aan en kamer wordt 21 graden. Dat word wel een dure hobby op deze manier. Het zijn 3 knoppen die dit gedrag vertonen. De rest doet wat het moet doen
 
Kan je ook zien wat de status van de kraan is volgens het systeem? Deze zou rond de gewenste temperatuur naar dicht moeten gaan.
Als de pompdruk erg hoog is kan hij moeite hebben om de klep dicht te houden.
Inregelen is altijd nodig voor een efficiënt systeem.
 
Ik ga dat zo thuis even nakijken, als goed is kan ik dat zien de knop. Ik las ook dat de hr92 kan instellen zodat deze krachtiger open/dicht gaat. Zou dat misschien ook een oplossing kunnen zijn?
 
Net even getest, temperatuur staat op continu 16 graden ingesteld. Temperatuur wordt 15 graden, percentage klep gaat naar 80% e radiator wordt erg warm. Na nog geen minuut gaat de klep naar 30% en gaat dan binnen 30sec naar 0%. Dus klep dicht. al met al is de klep nog geen 2minuut open. Dit is volgens mij hoe het hoort te gaan. Echter loopt de temperatuur in de kamer op omdat natuurlijk de radiator warm is. De temperatuur loopt dus op tot 19,5/20 graden terwijl er geen warmtevraag meer is.

Is dit dan een kwestie van het inregelen? Want ik kan niet instellen dat de klep eerder dicht lijkt me?
 
Oke top. Ga ik daar morgen even mee bezig. Ik heb een een aanvoer van 75 graden, maar om de goede inregelstand te berekenen, moet ik ook het aantal retour graden invullen, is dit dan 55? Of kan ik beter een andere retour aanhouden?
 
Ik zou gewoon de dT methode gebruiken en dan alle radiatoren daarop inregelen, pompsnelheid en max cv vermogen instellen en pas dan de knoppen terug erop, 75 graden zou de ketel nu nog niet moeten bereiken. Of je actieve inhoud is te klein of je ketelvermogen te groot.
 
Excuus. De ketel heeft een maximale aanvoer temperatuur van 75 graden. Ik heb de app van hytools gedownload, hier moet ik aanvoer en retour ingeven. Begrijp ik dat ik hier niet de 75 aan moet houden maar de ketel in werking zetten en dan kijken wat huidige aanvoertemperatuur is? Sorry voor alle vragen maar na veel googlen is het net wiskunde voor me ;). Wel super bedankt voor de hulp!
 
Nog een laatste vraag. Meet ik de aanvoer temperatuur bij 1 radiator en gebruik ik die als 'standaard' bij alle andere radiatoren, of meet ik elke radiator apart. Dit is me niet helemaal duidelijk. Tevens kan ik de actuele aanvoertemperatuur zien als de ketel aan is, kan ik deze waarde ook gebruiken?
 
Ik heb de boel vandaag ingeregeld. Ik had alle knoppen ope gezet en flink gestookt. Echter is de aanvier bij de radiatoren tussen de 45-50 graden. Ben uitgegaan van een retour van 35 graden. (Is dit goed?) Bij ketel wordt de aanvoer warm, bypass lauw en de retour is koud/lauw. De temperatuur schiet nog steeds 2 graden door, maar de radiator is veel minder heet. Dus misschien moeten ze nog iets verder geknepen worden, of is dit rest warmte wat nog uit radiator komt terwijl de knop al dicht is.

Ik heb een intergas ketel en deze draait vaak op stand 1 en vaak met LC in het linker display. Is deze dan aan het pendelen of draait deze dan zoals het hoort, maar dan extra zuinig. Ben ik dan nog gas aan het verbruiken?
 
Wat ik ook probeer...de radiatoren boven blijven volgens evohome te warm worden. (Zie screens) Ik heb echter een losse thermometer in de waskamer gehangen, deze geeft keurig 16 graden aan..wat kan ik hier aandoen? Een wireless round gebruiken? Het is dat alle kamers dit verschijnsel hebben, behalve de woonkamer, want hier hangt het evohome paneel zelf.

Zie graag jullie reacties tegemoed



Screenshot_20250205_081420_Home.jpg
 
Is het vermogen van de ketel wel goed afgesteld op de situatie?
"Vroeger" had je één thermostaat in de woonkamer en de hele woning ging opwarmen als er in de
woonkamer warmtevraag was. Later kwamen er thermostaat kranen en dat was al wat beter.
Nu heb je een zone regeling, in één ruimte wordt warmte gevraagd en de ketel staat mogelijk
met een veel te hoog vermogen die ene ruimte op te warmen.

Bij ons thuis heb ik het vermogen van de ketel een heel stuk lager ingesteld en bij een hele lage
buitentemperatuur heb ik dat later iets naar boven bijgesteld.
 
Ik heb de cv maxvermogen naar 40 gezet evenals het max pomp vermogen..de max cv aanvoer heb ik op 75 laten staan, omdat de modulerende thermostaat de temperatuur zelf regelt dacht ik?

Ik heb nu als test alles dicht gezet en de slaapkamer op 20 graden gezet. Echter wordt deze niet warmer. De ketel blijft op bedrijfscode 1 staan. Deze zou dan toch naar maar bedrijfscode 5 moeten springen bij warmtevraag?
 