Hallo,
Ik heb een hele tijd geleden de eerste helft van de electrakabel van mijn huis naar mijn schuur door de tuin gelegd, de tweede helft heb ik dit weekend gelegd.
De eerste helft heb ik gelegd met 5aderige kabel (aarde+4xzwart) met aders met doorsnede 0.75mm2 (elke ader is niet 'solid', maar bestaat uit dunne koperdraadjes, ik weet de officiele termen hiervoor niet). Momenteel heb ik 2 aders aangesloten (1xfase, 1xnul), omdat er nu nog maar 1 lamp op zit. Ik had deze kabel nog liggen en hoefde dus geen nieuwe te kopen.
Ik weet dat deze doorsnede niet ruim is, maar er komt in de schuur een koelkast, vriezer en verlichting en er zullen ook wel eens een zaag, boormachine of schuurmachine aangesloten worden. Toentertijd, dacht ik (na al het advies dat ik gevraagd had), dat dit op zich wel moest kunnen en dat ik eventueel de twee aders die ik nog niet aangesloten had er nog bij kon doen.
Echter nu wordt mij gezegd dat die kabel absoluut niet toereikend is, dus heb ik voor de tweede helft, maar 3x2.5mm2 gelegd. Ik heb eigenlijk niet veel zin om het eerste stuk er weer uit te halen en te vervangen voor 3x2.5mm2. De kabels liggen in pvc-buis en ik heb nog een lege buis liggen, dus als het echt moet, kan ik wel een nieuwe kabel leggen.
Ik heb eigenlijk 2 vragen:
- is de 5x0.75mm2 echt ontoereikend (hoeveel Ampere mag daar doorheen)?
- heeft het zin om de niet aangesloten aders ook aan te sluiten om zo meer oppervlak te creëren, of werkt dat niet?
Ik heb een hele tijd geleden de eerste helft van de electrakabel van mijn huis naar mijn schuur door de tuin gelegd, de tweede helft heb ik dit weekend gelegd.
De eerste helft heb ik gelegd met 5aderige kabel (aarde+4xzwart) met aders met doorsnede 0.75mm2 (elke ader is niet 'solid', maar bestaat uit dunne koperdraadjes, ik weet de officiele termen hiervoor niet). Momenteel heb ik 2 aders aangesloten (1xfase, 1xnul), omdat er nu nog maar 1 lamp op zit. Ik had deze kabel nog liggen en hoefde dus geen nieuwe te kopen.
Ik weet dat deze doorsnede niet ruim is, maar er komt in de schuur een koelkast, vriezer en verlichting en er zullen ook wel eens een zaag, boormachine of schuurmachine aangesloten worden. Toentertijd, dacht ik (na al het advies dat ik gevraagd had), dat dit op zich wel moest kunnen en dat ik eventueel de twee aders die ik nog niet aangesloten had er nog bij kon doen.
Echter nu wordt mij gezegd dat die kabel absoluut niet toereikend is, dus heb ik voor de tweede helft, maar 3x2.5mm2 gelegd. Ik heb eigenlijk niet veel zin om het eerste stuk er weer uit te halen en te vervangen voor 3x2.5mm2. De kabels liggen in pvc-buis en ik heb nog een lege buis liggen, dus als het echt moet, kan ik wel een nieuwe kabel leggen.
Ik heb eigenlijk 2 vragen:
- is de 5x0.75mm2 echt ontoereikend (hoeveel Ampere mag daar doorheen)?
- heeft het zin om de niet aangesloten aders ook aan te sluiten om zo meer oppervlak te creëren, of werkt dat niet?