Hoeveel ampere in verdeeldoos nodig

Status
Niet open voor verdere reacties.
Hoe weet ik hoeveel ampere een verdeeldoos moet hebben? Ik had een wasmachine en vaatwasser op een 10 ampere verdeeldoos en dat werkt maar de elektricien die hier was vond dat geen goed idee.
Ik stofzuig de auto met een verlengsnoer, en veel apparatuur hier heeft een verdeeldoos met aan / uit schakelaar ertussen. Hoe weet ik hoeveel ampere die moeten hebben? Kan ik 16 ampere bv altijd probleemloos gebruiken of juist beter minder als het niet nodig is? (ben hierin leek, ik weet het :-| )

Overigens goed dat ie langskwam, de RE was 204 Ohm en er zat 6.5 Volt op de wandcontactdoos.
 
Een vaatwasser en een wasmachine horen ieder hun eigen aansluiting in de meterkast te hebben.

Dus in de meterkast een eigen eindgroep met bij de opstelplaats een wandcontactdoos voor dat apparaat.

Tafelcontactdozen zijn voor tijdelijke voorzieningen en niet voor vaste opstellingen.
Tafelcontactdozen en verlengsnoeren zijn de nr1 oorzaak van verbrande stekkers en woningbranden door 'kortsluiting'
 