Hoe werkt die vloerverwarmingsunit nu eigenlijk?

als de vcw minder is gaan doen naar het vervangen van de ketel dan ligt dit 99 van de 100x dat de installatie niet goed of helemaal niet is ingeregeld.
In de oude ketel zat waarschijnlijk een aan uit pomp, deze draait altijd volgas de nieuwe ketel heeft een modulerende pomp waarbij met oplopende retourtemperatuur de ketel terug moduleert en dus ook het pomptoerental zal verlagen met als gevolg een lager debiet door de installatie en dus naar de verdeler.
Een lager debiet is ook minder warmte aanvoer
 

Login

Je wachtwoord vergeten?
Heb je problemen met wachtwoorden of reset, stuur een mailtje naar info a p e n staartje klusidee nl Nog niet geregistreerd? Registreer nu
or Log in via