Hoe voetventiel af te sluiten?

Hoi, ik heb een vraag. Bij een radiator waarvan de thermostaatkraan dicht staat merk ik dat er toch warm water door het voetventiel blijft stromen. En dus ook door de aan- en afvoerslangen. Met een imbussleutel heb ik het ventiel helemaal dicht gedraaid en na enkele uren weer helemaal open. Dit maakt geen verschil. Hoe is de aanvoer naar dit ventiel toch helemaal af te sluiten? Het voetventiel is van het merk DTB type URAG, zie de foto's.

IMG_3160.JPG IMG_3161.JPG
 
Waarschijnlijk heb je een 1-pijp systeem of een deel van de installatie is in 1-pijp uitgevoerd.
Hierbij loopt er vanuit de aanvoer een deel direct weer naar de retour en die gaat weer naar de
volgende radiator en dient daar als aanvoer. Dit kun je dus niet voorkomen.

Probeer eens andere radiator(en) op dezelfde verdieping dicht te draaien en voel dan of dat iets uitmaakt.
 
In mijn eigen archief vond ik onderstaande afbeelding van een sleutel die DTB destijds leverde bij het voetventiel. Op de sleutel is de aanduiding 0% te zien; deze geeft aan dat als de schroef in het ventiel geheel naar binnen gedraaid is, het ventiel gesloten is. Welnu dit is precies wat ik gedaan heb bij alle 5 voetventielen die ik heb en toch blijft er bij allen water doorheen stromen. Wie weet een oplossing?

1705678693867.png
.
 
Als je onderblok op 0% staat gaat 0% naar de radiator maar 100% van aanvoer naar retour. Dus dat de leidingen bij een 2 pijps systeem warm worden klopt dan. Zet je ze op 100% dan zal de radiatorkraan de flow regelen. Staat de thermostaatkraan op vorstbeveiliging dan gaan sommige al heel vroeg open.
 