Hoe risicovol zijn ANBO ringen eigenlijk?

Ik heb nieuw leidingwerk aangelegd op de zolder en de oude dikwandige stalen leidingen (op aanraden van de bouwmarkt) met een Anbo ring aangesloten. Daarbij heb ik gelet op de juiste maten. Volgens de installateur van mijn CV ketel gaan deze ringen zweten en na een jaar of 2 lekken en had ik beter deze buizen ook kunnen vervangen. Wat is jullie ervaring met deze verloopringen? Alvast dank.

mvgrt,
Sander

122319_IMG_20191128_184632_1.jpg

122319_IMG_20191128_184702_1.jpg
 
Mijn ervaring is dat het met name afhankelijk is van hoe schoon / roestvrij de buis is.
Op mooi glad en schoon staal blijven ze in mijn ervaring heel aardig dicht.
Op een oude / roestige / buis met verfresten krijg je geheid lekkage.

Draad snijden geeft meer zekerheid.
 
Helemaal mee eens.
En als ik de foto goed bekijk dan ziet het er keurig uit en zou ik mee geen zorgen maken.
Mocht het ooit iets gaan lekken dan kun je de koppeling nog iets natrekken.
 