Hoe diep boren voor draadeind chemisch anker

Status
Niet open voor verdere reacties.
Voor mijn dakterras ga ik gebruik maken van stalen binten. Deze worden ondersteund op de draagmuren.

Deze worden vastgezet met draadeinden en chemische ankers. (Kitspuit)
Maakt het nog uit hoe diep deze worden geboord?
De constructeur zegt 400mm diep in de draagmuur boren maar de fabrikant zegt 110mm diep boren.

maakt het erg veel uit als je minder diep boort?
 
Ik vermoed dat de lengte is bepaald vanwege het gewicht wat er dan gegarandeerd aan "hangt". Omdat als je aan de bovenkant van het metselwerk gaat trekken, er makkelijker stenen los kunnen komen. Als het goed gemetseld is, verwacht ik weinig problemen. Maar ik ga natuurlijk niet adviseren tegen je constructeur in :wink: Een langere boor is vast lastig te vinden...

De fabrikant zegt alleen maar wat de minimale diepte moet zijn voor het anker om zijn werk te doen, dit zegt niets over de specifieke toepassing.
 