Hallo,

Ik wil graag weten of de "aarde" in mijn schuur ook echt aangesloten is op de aarde.
Is er een simpele manier hoe ik dit kan controleren?

Groeten,
Ben.
 
In uw meterkast zit een aardblokje sluit hier even een draad op aan en rol deze uit naar de schuur. Meet met een ohm meter tussen deze draad en het beschermingscontact in de schuur. Ohmse waarde moet nagenoeg 0 zijn. Nu weet u of de aarde in de schuur op de aarde van de woning zit aangesloten.
Of die aarde dan ook weer goed is kunt u niet meten hiervoor is een speciale meter nodig welke uw lokale installateur zekere zal hebben.
 
Pak een verlengsnoer en steek deze in je schuur in een wcd.
Neem de andere zijde mee naar je meterkast meet nu met een multie meter de weerstand tussen de randaarde van je verlengsnoer en de aardpen.
 
Een niet officiele manier maar wel effectief is het ``testen`` van de aardlek vanuit je schuur.

Dit doe je doormiddel van een duspol < meter > de nul en aarde door te verbinden. Waarna als alles correct is de aardlek in zal springen.

Ik weet het is niet zoals het hoort maar wel even makkelijk om het te testen.

Gr Pim.
 
Pimmers schreef:
Een niet officiele manier maar wel effectief is het ``testen`` van de aardlek vanuit je schuur.

Dit doe je doormiddel van een duspol < meter > de nul en aarde door te verbinden. Waarna als alles correct is de aardlek in zal springen.

Ik weet het is niet zoals het hoort maar wel even makkelijk om het te testen.

Gr Pim.
Dat hangt toch wel van een heel groot aantal variabelen af.
1 potentiaal verschil tussen aarde en nul, is meestal aanwezig maar dat hoeft niet.
2 de meetstroom van je duspol, de ouden hadden meetstromen van 27mA of hoger en daarmee gaat dat wel(fase aarde gaat veel beter).
De nieuwere modellen meten met een stroom >27mA en dan werkt dat dus niet meer.
Een aardlek valt typisch uit rond de 27mA.

De methode die wij beschreven is helemaal volgens het boekje ,stroombron met een maximale uitgansspanning van 24v en een maximale stroom van 200mA, en daar voldoet een multimeter prima aan.
 
Dat klopt maar de nul vervoert een stroom naar de trafo en dat doet de PE niet, en een stroom door een geleider veroorzaakt altijd een spanning over de leiding.

Overigens als je de nul en pe van een wcd tegen elkaar piept de aardlek en in 99% van de gevallen wel uit,met een duspol ertussen ben ik daar niet zeker van.
 
Status
Niet open voor verdere reacties.

Login

Je wachtwoord vergeten?
Heb je problemen met wachtwoorden of reset, stuur een mailtje naar info a p e n staartje klusidee nl Nog niet geregistreerd? Registreer nu
or Log in via