Hard geluid bij aan- en afslaan cvketel

Hoi,

Als de cv-ketel aan- en afslaat hoor ik bij de verwarming een zoemend geluid, gevolgd door 3 tikken. Bij de ketel zelf klinkt het niet hard.

Onlangs is er en nieuw expansievat geplaatst, en heeft de monteur ook bij de instellingen gezeten, kan dit er mee te maken hebben?

Of.moet.ik ontluchten?
 
Laatst bewerkt:
  • Waarschuwing
    Klusidee
    Waarschuwing
  • Het helpt als je merk en type ketel noemt.
    Eventueel kun je een filmpje maken met het bedienpaneel zichtbaar, en het geluid hoorbaar.
    Dan kan het nog moeilijk zijn, omdat je de indruk hebt dat het geluid niet uit de ketel komt. Het kan bijvoorbeeld rommel in een leiding zijn, die nu tegen een hoek of kraan aan komt.
     
    Het gaat om een Nefit trendline hrc 25 uit 2014, het geluid bij de ketel zelf is het zelfde als altijd. Alleen hoor je hem.nu beneden goed aanslaan, harder dan eerst.

    Of kan dat door lucht komen?
     
    Bij mij was de ketel ook schoongemaakt en maakte meer geluid dan voor het schoonmaken.
    De monteur had de pomp snelheid omhoog gezet. Stond nu op 45-90% was 30-70%
    Terug gezet en het geluid was een heel stuk minder.
     
    En ontluchten zijn ook verschillende versies van, moet de verwarming eerst aan of is dat niet nodig? En de 1 zegt de radiator dicht voor je gaat ontluchten, de ander zegt juis alles open. Wat werkt het beste?
     

    Login

    Je wachtwoord vergeten?
    Heb je problemen met wachtwoorden of reset, stuur een mailtje naar info a p e n staartje klusidee nl Nog niet geregistreerd? Registreer nu
    or Log in via