Halogeenverlichting dooft uit

Status
Niet open voor verdere reacties.
Hallo,

Ik heb in de badkamer 5 halogeenlampjes van 12 Volt en 20 Watt.
Heeft het jaren goed gedaan, maar op een gegeven moment is de voeding er mee gestopt.Gebeld met de installateur.Voeding is waarschijnlijk toch te licht geweest (wel vreemd dat ze eerst jarenlang zonder problemen hebben gewerkt).Ander zwaardere voeding geïnstalleerd.Lampjes gaan zwak branden en een beetje filkkeren.Op een gegeven moment zie je onder één van de lampjes een klein beetje rook.
Wat kan er aan de hand zijn.Ik heb de lampjes doorgemeten en geven een weerstand van ongeveer 1 à 3 ohm.
 
Vraag 1: Dat kan heel eventueel met contactspray uit de electronicazaak of met schuurpapier, maar alleen als je goed bij de contacten kunt komen, wat weer afhangt van het soort fitting. Het veiligste is om de fitting te vervangen of als het niet kan, de hele lamp.

Vraag 2: Dat kan goed. Als de contacten niet goed zijn, heb je een vergrootte overgangsweerstand. Hierdoor gaan lampjes zwakker branden en ontstaat er hitte die kunststof doet roken.

Je zou aan de fitting of aan de lamp moeten zien of de contacten koper- of nickelkleurig zijn (goed) of bruin of zwart (slecht).
 
Op de net vervangen transformator meet ik 5,7 Volt terwijl die volgens het opschrift 11,5 Volt moet afgeven.
Het lijkt erop dat ik wéér die transformator moet vervangen, maar wat kan de oorzaak zijn?
 
Ga de lampjes anders eens één voor één nalopen. Dan kom je er vanzelf achter of het 1 lampje/voetje betreft of een 'algemeen' probleem; lees de voeding/trafo. Dus doe alle lampjes er eens uit en begin bij lampje 1; lampje er in; testen. Lampje1 er weer uit, lampje2 er in; testen, etc.

En meet je die 5,7volt als er geen één lampje in zit?
 
Ik heb het al gevonden.
Plakband om een kroonsteentje heen heeft korstsluiting veroorzaakt waardoor het kroonsteentje is gesmolten.
Ga eens even bekijken of het vervangen van het kroonsteentje zonder de plakband voldoende is.
Onbelast is die trafo 5,7 Volt.
 
Het probleem is opgelost.
Het plaksel van de plakband is zacht geworden, waarschijnlijk omdat de stroomdraad warm is geworden en is daardoor tussen de stroomdraden gaan zitten wat kortsluiting veroorzaakte.
Er zit nu een kroonsteentje zonder plakband tussen.
Met dank aan de installateur.
 
Status
Niet open voor verdere reacties.

Login

Je wachtwoord vergeten?
Heb je problemen met wachtwoorden of reset, stuur een mailtje naar info a p e n staartje klusidee nl Nog niet geregistreerd? Registreer nu
or Log in via