Halogeen spots doen vreemd

Status
Niet open voor verdere reacties.
Beste klussers,

Gelukkig nieuwjaar voor allen.

Ik heb het volgende probleem: in de badkamer heb ik halogeenspots, 6 stuks van max 50 Watt, 230V. Deze worden met een dimmer (Peha, zie foto's) bediend. Nu treedt sinds kort het probleem op wanneer ik de dimmer uitdraai en de lampjes uit zouden moeten gaan, deze ofwel heel zacht blijven branden en dus niet volledig uit gaan, of ze gaan wel uit en springen erna meteen weer aan, weliswaar in de laagste stand.
Iemand enig idee waar dit aan kan liggen?
107924_Peha_2_1.jpg

107924_Peha_1_1.jpg
 
Ligt m.i. aan de dimmer. Waarschijnlijk is de waarde van een van de componenten verlopen, vermoedelijk een condensator om het hysteresis- of ander ongewenst effect te compenseren.

Als je niets aan de belasting verandert hebt is het enige wat je kan doen een andere dimmer plaatsen. Met wat kennis van elektronica kan je deze waarschijnlijk ook zelf herstellen. Condensatoren, diac en triac op specificaties en correcte werking checken en eventueel vervangen.
 
Onder de text 433 zit een gaatje, al sdaar een plastic schroefje in zit kan je eens proberen om deze helemaal naar links/rechts te draaien.
Het schroefje is van de minimaal instelling van de dimmer.
 
Status
Niet open voor verdere reacties.

Login

Je wachtwoord vergeten?
Heb je problemen met wachtwoorden of reset, stuur een mailtje naar info a p e n staartje klusidee nl Nog niet geregistreerd? Registreer nu
or Log in via
Back