Ik heb een Intergas G22 EW combiketel.

Ik heb gisteren de 24v motor op de driewegklep vervangen omdat deze niets meer deed, nu heb ik ook geconstateerd dat de motor niet goed over het tandwiel liep en heb dit verholpen.

Ik heb het gedeelte tussen de motor en de klep weer vast gezet.
Vannacht heeft de cv de hele nacht de woning op 20° gehouden terwijl de thermostaat op 17.5° staat. Toen we deze ochtend de douchekraan open zetten, werd het water na een minuut alweer koud.

Kan dit zijn omdat de klep half open staat of werkt dat niet zo?

Pieto
 
Uw klep sluit niet af, de rubberbal van de klep zal uitgezet zijn.

Tap de cv ketel af, en haal het bovenstuk met motor en al eraf.
Kijk of er vuil in uw klep zit, maak dat schoon.
En is de bal niet te groot dat die weinig water doorlaat.

Help dit niet, dan zal u het hele bovendeel moeten vervangen.
 