Ik heb een vraag voor de kenners...

Ik heb mijn cv installatie koud gevuld met 2 bar.

1 maand later... de drukmeter gaf vanochtend (nadat cv was opgewarmd) 2.2 bar aan, en vanmiddag - ketel in rust - 1.8 bar. Een verschil van 0,4 bar in koude en warme toestand.

Wat kan dit zijn? (Expansievat stuk?) of is dit normaal?
Het is een installatie van 1999, dus 6 jaar oud. (nefit ketel) met 8 radiatoren en geen vloerverwarming.

Toelichting :

Ik had van de zomer bijgevuld tot 2 bar (was 1.6) daarna is de druk langzaam (in 3 maanden) gezakt naar 1.6 bar, dus ik dacht aan een lek, maar de druk kwam ook niet onder de 1.6. Dus weer bijgevuld tot 2 (1 maand terug). (zie bovenstaande omschrijving...)

Graag een reactie. B.v.d.!
 
Een verschil van 0,4 is geen grote schommeling is normaal.

Ligt er een beetje aan waar je vult en afleest, bijv. op 'n zolder is 2 bar
erg overdreven, 1,5 is zat.

Let op ''Te hoog'' vullen kan vervelend uitpakken, overstort kan gaan lekken. Bij te laag vullen - daar is het toestel op beveiligd.
 