Goedemorgen,
Ik heb hier een Grohtherm 800 thermostaatkraan met kuren.
De kraan is 2 jaar oud, de temperatuurregeling werkt prima maar sinds kort loopt de capaciteit terug bij een lagere uitstroom watertemperatuur.
Ook begint de kraan te "fluiten" bij een lage temperatuur.
Ik heb wat metingen gedaan met het volgende resultaat:
Kraan op heetste stand - temperatuur 53 C - capaciteit 8 lpm
Kraan op middenstand - temperatuur 37 C - capaciteit 7 lpm
Kraan op 1/4 stand - temperatuur 29 C - capaciteit 5 lpm
Kraan op koudste stand - temperatuur 13 C - capaciteit 3 lpm
Het lijkt wel of de kraan te weinig koud water krijgt en daarom de warme kraan helemaal dicht moet knijpen bij een lage temperatuurvraag.
Naast de douche hangt een wastafel met een eenvoudige 2-knops mengkraan, aangesloten aan dezelfde watertoevoerleidingen.
Bij deze kraan meet ik de volgende capaciteiten:
Kraan alleen warm water - temperatuur 53 C - capaciteit 8 lpm
Kraan met de hand gemengd - temperatuur 37 C - capaciteit 14 lpm
Kraan alleen koud water - temperatuur 13 C - capaciteit 11 lpm
Dit ziet er een stuk beter uit
Iemand een idee wat er aan de hand kan zijn met mijn thermostaatkraan?
Alvast bedankt voor je reactie.
Wout
Ik heb hier een Grohtherm 800 thermostaatkraan met kuren.
De kraan is 2 jaar oud, de temperatuurregeling werkt prima maar sinds kort loopt de capaciteit terug bij een lagere uitstroom watertemperatuur.
Ook begint de kraan te "fluiten" bij een lage temperatuur.
Ik heb wat metingen gedaan met het volgende resultaat:
Kraan op heetste stand - temperatuur 53 C - capaciteit 8 lpm
Kraan op middenstand - temperatuur 37 C - capaciteit 7 lpm
Kraan op 1/4 stand - temperatuur 29 C - capaciteit 5 lpm
Kraan op koudste stand - temperatuur 13 C - capaciteit 3 lpm
Het lijkt wel of de kraan te weinig koud water krijgt en daarom de warme kraan helemaal dicht moet knijpen bij een lage temperatuurvraag.
Naast de douche hangt een wastafel met een eenvoudige 2-knops mengkraan, aangesloten aan dezelfde watertoevoerleidingen.
Bij deze kraan meet ik de volgende capaciteiten:
Kraan alleen warm water - temperatuur 53 C - capaciteit 8 lpm
Kraan met de hand gemengd - temperatuur 37 C - capaciteit 14 lpm
Kraan alleen koud water - temperatuur 13 C - capaciteit 11 lpm
Dit ziet er een stuk beter uit
Iemand een idee wat er aan de hand kan zijn met mijn thermostaatkraan?
Alvast bedankt voor je reactie.
Wout