Groepenkast indelen

Hallo allen,

Ik heb wat vragen over het reorganiseren van de groepenkast.

1. Er hangen nu 2 Hager Vision kasten waarvan het deksel verschilt. Ik denk een oude en nieuwere versie. Is het mogelijk om ook een nieuw deksel op de oudere kast te plaatsen? Dan zouden ze hetzelfde ogen.

2. Ik heb de bekende CDA540G aardlek schakelaars en MKS516 automaten. Is er een kamrail verkrijgbaar om ze eenvoudig te verbinden?

3. Het bedraden van de groepenkast vind ik het netste met 6mm soepele draad met hulzen. Nu heb ik een eenvoudige automatische krimptang voor 4 of 6 kant persing. Zijn die goed genoeg voor dit doel of heeft een duurdere tang de voorkeur?

4. Kun je in een Hager Vision kast aansluitblokjes plaatsen waar ik vanaf de hoofdschakelaar naartoe kan en dan kan verdelen naar de aardleks?

5. Er komen ook zonnepanelen die worden aangesloten op een onderverdeler in de schuur. Onderverdeler is niet selectief en gaat volgend jaar weg want dan wordt er verbouwd. De onderverdeler zit in de hoofdverdeler aangesloten op een krachtgroep. Er komt een 1 fase omvormer. Ik begreep hier op het forum dat er dan risico is op een te hoge stroom door de nul. Er werd gezegd dat het veiliger is om een 4P automaat te plaatsen ipv een 3P+N zodat ook de nul wordt beveiligd.
Kan ik daartoe de Hager MBS616E B16 vervangen door een Hager NBN416HAG B16 ?
 
1. Welke kasten heb je nu precies? Waarschijnlijk gaat jouw plan niet lukken, niet alleen het deksel maar ook de dekselschroeven en de bussen waar deze in vallen verschillen. En als je nu een nieuw deksel koopt kan dat zomaar weer een nieuwer model zijn, dan heb je 3 verschillende. :wink:

2. Als je de automaten direct naast de aardlekschakelaars plaatst kun je de KB4FN kam gebruiken (of een lager getal voor minder automate).

3. Een automatische tang met 4- of 6-kant persing is prima hiervoor, maar hij moet natuurlijk wel goed krimpen. Als jouw "eenvoudige" tang dat niet doet dan is hij niet goed genoeg, anders wel. :denk:

4. Ja zie artikel VKG91T.

5. NBN416 is inderdaad een 4-polige automaat, waarmee dus ook de nul wordt beveiligd.
 
  • Like
Waarderingen: Vonken_trekker en JvdC
Bedankt Xander!

Op de ene kast zit een geheel recht deksel. De voorkant ervan is helemaal vlak. Op de andere kant zit een deksel dan boven iets terugloopt. Ik laat dit dan maar zo.

Bedankt voor de typenummers, dat ga ik zo bestellen. Ik kan de automaten inderdaad naast de ALSen zetten.

Mijn tangen persen prima maar ik kan me voorstellen dat een professionele tang kwalitatief een betere persing maakt? Ik ga draad en (twin)hulzen bestellen dan moet het lukken met mijn tang.

Beter een 4 of 6 kant persing gebruiken in de groepenkast? 4 kant gok ik?
 
En laatste vraag; is er een kamrail om een 4 Polige aardlek te verbinden met 2 4 polige installatie automaten?

Ik kan die 3 componenten naast elkaar zetten en heb dan 12 modules naast elkaar in gebruik.

Kan dit met de KDN463A of anders KDN451D?
 
Ik kan me even niets inbeelden bij jouw beschrijving van de verschillende deksels. Je weet dat je ook gewoon een foto aan je bericht kunt toevoegen? :wink:

Voor in de klemmen van de automaten, aardlekschakelaars enzo bij voorkeur 4-kant persing gebruiken. Voor in de blokjes onderin de kast werkt 6-kant persing mooier (dit zijn ronde schroefklemmen).

Je kunt inderdaad de KDN463A gebruiken voor 2x 4P of 3P+N automaten achter een 4P aardlekschakelaar. De KDN451D onder een 4-polig component plaatsen is geen aanrader, tenzij je graag kortsluiting maakt.
 

Login