Groep indeling keuken

Status
Niet open voor verdere reacties.
Ik ga een keuken opnieuw indelen met groepen ivm installatie nieuwe keuken.

Nu heb ik wat twijfels wat betreft de indeling. Ik heb als het ware 2e optie welk ik allebei hier onder weer geef. Welke is de beste keuze, volgen jullie??
Het schijnt dat je de WCD's bij het keukenblad moet verdelen over 2 groepen, maar wat is het nut als er toch vaak het koffiezetapparaat en de waterkoker op 1 dubbel wcd worden geplaatst. (vrouwen houden niet van een zooitje

Optie 1
Groep1
Koelkast 75
Afzuiging 200
Verlichting kastjes 40
Verlichting spotjes 6st 200
WCD (algemeen gebruik)
WCD koffie zet apparaat 1500
WCD waterkoker 1500
Totaal 3515 wattt

Groep 2
Oven > 2500

Groep 3
Vaatwasser > 2500

Groep 4
Close-in Boiler 2200
Magnetron 750
Totaal 2950 watt

Bovenstaand is met 4 groepen. Welke al beschikbaar zijn. Het is niet mogelijk om tijdens het koffiezetten en waterkoken om bv op de andere wcd te stofzuigen, maar dit is volgens mij geen punt.


Optie 2
Groep1
Koelkast 75
Afzuiging 200
Verlichting kastjes 40
Verlichting spotjes 6st 200
WCD (algemeen gebruik)
Magnetron 750
WCD waterkoker 1500
2765 wattt

Groep 2
Oven > 2500

Groep 3
Vaatwasser > 2500

Groep 4
Close-in Boiler 2200
Magnetron 750
2950 watt

Groep 5
WCD koffie zet apparaat 1500
WCD

Met bovenstaand is een extra groep nodig, welke geïnstalleerd dient te worden. Het leggen van de buis voor groep 4 is niet ideaal, aangezien beide punten op een andere muur zitten. Maar het kan natuurlijk!

Wat wordt er gemiddeld voor een vermogen gerekend voor waterkoker en koffiezetter?


Bijvoorbaat dank voor de info!
 
Vaste apparatuur van >2000 watt hoort op een afzonderlijke groep. Verder dienen de wcd-en in de keuken over tenminste twee groepen verdeeld te zijn, deze mogen ook gedeeld zijn met bijv. de woonkamer oid. Het doel hiervan is, om meerdere zware keukenapparaten gelijktijdig te kunnen gebruiken.
 
In de ontwerpfase dien je een algemene wcd mee te tellen voor 200VA.
In optie 1 zit je dan in de overbelasting.
Verders de 700W verwarmd vermogen magnetron trekken vaak 1200W, electrisch vermogen.
Dus groepen 1 en 4 moet je ontlasten.
Je zal dus een extra groep moeten bijplaatsen, of je het nu wel leuk vind of niet.
Dus optie 2 komt beter uit.
De 2 groepen wcd's hoeven niet persé boven het aanrecht.
De tweede mag best op een andere muur.
 
Lichtpunt schreef:
(...)De 2 groepen wcd's hoeven niet persé boven het aanrecht.
De tweede mag best op een andere muur.
Is dit waar? Volgens mij moeten er twee dubbele wcd's boven het aanrecht geplaatst worden waarbij deze over 2 verschillende groepen verdeeld zijn.

Gr. Richard.
 
Appeltje schreef:
Lichtpunt schreef:
(...)De 2 groepen wcd's hoeven niet persé boven het aanrecht.
De tweede mag best op een andere muur.

Is dit waar?
Gr. Richard.

Ja, dit is waar. De NEN tekst in 720.55.1.4 schrijft:
In keukens moeten wandcontactdozen voor algemeen gebruik over tenminste twee groepen verdeeld zijn!!
In de tekst staat niet dat zij zich op één wand moeten bevinden.
Wel is dit voorschrift nog exclusief bestemde eindgroepen voor tst van >2Kva, maar deze mag u gericht monteren.

Wat ook niet is voorgeschreven, dat het persé dubbele wcd's moeten zijn.
U mag rustig in huis enkel uitgevoerde wcd's monteren.
Als u dus heel goedkoop wilt offreren.
 