In augustus wordt bij ons een vloerverwarming aangelegd, 6 registers, ingefreesd en daana parket erop van een gerenomeerde leverancier. Parket is misschien niet ideaal, doch anders zouden we 2 soorten tegels in een aanééngesloten ruimte krijgen. De temp. van het water in de vloer wordt relatief laag gehouden i.v.m. parket.
Ik heb me wat ingelezen over de problemen met regelingen van vloerverwarming en begin me wat zorgen te maken of dat bij ons allemaal wel goed zal komen.
Om een goed idee te krijgen zal ik in het kort de situatie beschrijven:
Het huis is is van 1976, matige geïsoleerd, open trap, grote overlloop. De systeem-vloeren zijn inmiddels aan de onderzijde geïsoleerd, aan het dak wordt gewerkt. Het cv systeem is van gelaste zwarte pijp, 1 1/4" , radiatoren in alle vertrekken. Originele ketel cap. 57 kW., nu Nefitit HR 45, nog te groot. Gasverbruik 3000 - 5000 M3 /Jaar.
De leefruimte beneden heeft een Z-vorm, living/eethoek 50 M2, hal/trapopgang/keuken 25 M2 en achterkamer 25 M2., totaal 100 M2 aanééngeschakeld + 10 m2 overloop boven.
De vloerverwarming komt in de living/eethoek, radiatoren blijven, om een snelle opwarming mogelijk te maken. De convectorbak is opgeruimd. De vloerverwarming (h.oh. 12,5 cm) is een stukje comfortverhoging. Naar schatting zal de vloer 5 kW maximaal leveren en de convectorbak compenseren. We hopen zo de sterke luchtstroming over de vloer naar de convectorbak te stoppen. Dit werd mede veroorzaakt door m.i. te weinig radiatorcapaciteit in het centrale deel van de Z (hal/trap/keuken). In de living wordt een grote warmteaccumulerende FinOven gebouwd, die naar schatting 2 Kw zachte stralingswarmte zal leveren.
De verwarming wordt nu geregeld met een Chronotherm aan/uit klokthermostaat in het centrale deel van de Z. Drie van de 4 radiatoren in de living kunnen worden afgeschakeld via een afzonderlijke thermstaat/klep/thermomotor, als daar de zon binnenkomt. Alle radiatoren zijn/zullen worden voorzien van instelbare voetkleppen.
De vragen zijn:
1. Gaat dit zo werken? Hierbij ga ik er van uit dat de ketel blijft aan/uit schakelen op max. temp. nu ingesteld op 60 C. Dat komt omdat we de slaakamers weinig verwarmen De voer zal enigsinds als buffer fungeren. Of moet ik overgaan naar een WAR.
2. Ik voorzie in de nabije toekomst over te gaan naar een kleinere ketel met warmwaterbereiding. Ik denk dat op grond van verbruik 25 - 30 kW voldoende zal zijn. Kan ik dan een moduleren ketel nemen met indirecte boiler of werkt dat niet goed regeltecnisch.
3 Ik las in veel topics dat een modulerende ketel en vloerverwarming traag op temperatuur komen. Waar wordt dat door veroorzaakt? Grote waterinhoud? Kan dat ondervangen worden?
Vr. gr en dank.
Pigion
Ik heb me wat ingelezen over de problemen met regelingen van vloerverwarming en begin me wat zorgen te maken of dat bij ons allemaal wel goed zal komen.
Om een goed idee te krijgen zal ik in het kort de situatie beschrijven:
Het huis is is van 1976, matige geïsoleerd, open trap, grote overlloop. De systeem-vloeren zijn inmiddels aan de onderzijde geïsoleerd, aan het dak wordt gewerkt. Het cv systeem is van gelaste zwarte pijp, 1 1/4" , radiatoren in alle vertrekken. Originele ketel cap. 57 kW., nu Nefitit HR 45, nog te groot. Gasverbruik 3000 - 5000 M3 /Jaar.
De leefruimte beneden heeft een Z-vorm, living/eethoek 50 M2, hal/trapopgang/keuken 25 M2 en achterkamer 25 M2., totaal 100 M2 aanééngeschakeld + 10 m2 overloop boven.
De vloerverwarming komt in de living/eethoek, radiatoren blijven, om een snelle opwarming mogelijk te maken. De convectorbak is opgeruimd. De vloerverwarming (h.oh. 12,5 cm) is een stukje comfortverhoging. Naar schatting zal de vloer 5 kW maximaal leveren en de convectorbak compenseren. We hopen zo de sterke luchtstroming over de vloer naar de convectorbak te stoppen. Dit werd mede veroorzaakt door m.i. te weinig radiatorcapaciteit in het centrale deel van de Z (hal/trap/keuken). In de living wordt een grote warmteaccumulerende FinOven gebouwd, die naar schatting 2 Kw zachte stralingswarmte zal leveren.
De verwarming wordt nu geregeld met een Chronotherm aan/uit klokthermostaat in het centrale deel van de Z. Drie van de 4 radiatoren in de living kunnen worden afgeschakeld via een afzonderlijke thermstaat/klep/thermomotor, als daar de zon binnenkomt. Alle radiatoren zijn/zullen worden voorzien van instelbare voetkleppen.
De vragen zijn:
1. Gaat dit zo werken? Hierbij ga ik er van uit dat de ketel blijft aan/uit schakelen op max. temp. nu ingesteld op 60 C. Dat komt omdat we de slaakamers weinig verwarmen De voer zal enigsinds als buffer fungeren. Of moet ik overgaan naar een WAR.
2. Ik voorzie in de nabije toekomst over te gaan naar een kleinere ketel met warmwaterbereiding. Ik denk dat op grond van verbruik 25 - 30 kW voldoende zal zijn. Kan ik dan een moduleren ketel nemen met indirecte boiler of werkt dat niet goed regeltecnisch.
3 Ik las in veel topics dat een modulerende ketel en vloerverwarming traag op temperatuur komen. Waar wordt dat door veroorzaakt? Grote waterinhoud? Kan dat ondervangen worden?
Vr. gr en dank.
Pigion