Ik heb een rvs dubbelwandig 200 inwendig afvoerkanaal met op dak een nelsonkap.
Nu wil ik hier een gesloten gasinbouwhaard op aansluiten met als afvoer 100 en toevoer 150. Voor de 100 kan er een rvs flexibel doorheen, moeten hier dan ook afstandhouders op en zoja om de hoeveel cm ? kan ik dan voor de 150 een verloop op de bestaande 200 maken/zetten?
Dit zou dan ook weer een overgang op het dak moeten worden van 200 naar 150 of er zou een kap moeten bestaan van 100/200.
Kan iemand mij hierin advies geven of dit mogelijk is en verantwoord is, want de luchttoevoer zou dan gedeeltelijk 200 zijn i.p.v. 150.
Bestaat er ook een kap voor op het dak met 100//150 of 100/200, zoja dan zou ik die op een overgang kunnen zetten .
Indien mogelijk graag advies.
bijvoorbaat dank !!!!
 
Die flex 100 kun je gewoon door het afvoer kanaal trekken, zonder afstands houders.

Het beste is wel om eerst op de kachel een M1 concentrische buis te plaatsen, en daar pas de flexibel op aansluiten.
Ook op de buitenmaat van 150 kun je dan het laatste stuk een flexibele buis voor gebruiken.

Er zijn orginele verlopen van 200 naar 150 te koop.
boven op het dak kun je dan een concentrische dakuitmongs pijp kunnen zetten.
Ook daar kun je dan een verloop gebruiken van 200 naar 150, waar je de dakuitmondings pijp op kunt zetten.

Wel de flexibele buis even vastzetten met een paar schoeven op de vaste buizen, en even aftapen met aluminium tape.
 
Status
Niet open voor verdere reacties.

Gerelateerde klussen

Reacties
1
Weergaven
6K
  • Gesloten
Reacties
2
Weergaven
3K
Reacties
13
Weergaven
291
Reacties
2
Weergaven
111

Login

Je wachtwoord vergeten?
Heb je problemen met wachtwoorden of reset, stuur een mailtje naar info a p e n staartje klusidee nl Nog niet geregistreerd? Registreer nu
or Log in via