Wij hebben sinds kort een nieuwbouw woning, met een casco opgeleverde badkamer. Bij toeval kwamen wij er gisteren achter dat er geen warm water uit de kraan komt in de badkamer op de 1e verdieping (en ook boven op zolder). Het water dat uit de kranen komt is handwarm, niet meer dan dat.

Het water in de keuken beneden is wel heet, en het probleem ligt dus niet in een storing aan de pomp. Helaas was de warmwatervoorziening uitgeschakeld op het moment van installeren door de loodgieter.

1e conclusie van mij was nu dat de loodgieter mogelijk ergens in de badkamer de leidingen heeft verwisseld waardoor er een menging van koud en warm water is vóór de mengkranen. Gelukkig heb ik foto`s gemaakt van de aansluitingen op de muur verricht door onze loodgieter, en die gaf direct gisteren ook al aan na het zien van de foto`s dat hij warm op warm heeft aangesloten en koud op koud.

Mogelijk heeft de aannemer dus een fout gemaakt ergens in het huis bij het aanvoeren van het warme water in de badkamer voor het moment waarop de loodgieter het water heeft opgepakt uit de muur...

Ingeval de fout bij de aannemer ligt en er elders in het huis een fout is gemaakt dan vraag ik mij af of en hoe ze hier ooit nog iets aan kunnen doen. Momenteel wordt de vloer gelegd en pas volgende week kan er naar het probleem door de loodgieter worden gekeken. Iemand in de tussentijd enig idee?
27709_DSCN5256_2.jpg

27709_DSCN5250_1.jpg

27709_DSCN5254_1.jpg

27709_DSCN5257_1.jpg
 
Dit is gewoon een garantie kwestie.
Ga weer in kontact met aannemer.

Plaatst evt de foto eens wij hebben ook geen glazenbol om te zien wat er aan de hand is.

ken je ergens zien bv ketel dat er 2 warmwaterleidingen naar beneden gaan.

of een verdeelstukje van de leidingen ergens in een kast of kokertje
 
Anders probeer even de inlaatcombinatie onder de ketel dicht tedraaien.

en tap warm water keuken en er staat geen druk op dan was dat goed

nu zelfde in badkamer staat daar dan koud water druk op zit er een leiding verkeerd,
of een kraan die niet goed is die water door laat vooral bij 1 handel mengkranen wil wel eens.
 
Het vreemde is dat de badkraan en de kranen van het badmeubel zijn aangesloten op de leidingen die thv het bad vanuit de bodem binnenkomen (foto 1 en 2). En dat de douchekraan en de leiding die naar de 2e verdieping loopt zijn aangesloten op de leidingen naast de deur (foto 3 en 4).

Dus op 2 verschillende aansluitpunten in de badkamer zou het water dan verkeerd binnen komen in de badkamer. Dat is of wel erg veel toeval, of gewoon een enorme fout van de aannemer gemaakt "ergens" in het huis tussen de ketel en de badkamer :?:
 
Zie er niks vreemd aan hoor de ene aan sluiting is evt voor een douche of bad en de andere aan sluiting is voor een wastafel.
wat tijdens de bouw word geplaatst


Je zei dat er hand warm water uit kwam, waar is dat dan getest.

zijn ook alle leidingen ontlucht en zitten ze vol met water.

maak een nood aan sluiting voor evt een kraan en test de warme zoals ik je zonet had uit gelegd.

meer kan ik ook niet doen, gewoon in kontact gaan met de aan nemer want die leidingen komen ook ergens weer boven de grond uit en mocht het daar ergens verkeerd zitten kunnen ze dat om zetten.
 
Controleer de zeefjes in de aansluiting van de kraan op rommel, vaak is dat de oorzaak omdat de grootste aansluiting het meeste water pakt en de rommel uit de leiding mee voert.
 
Er zijn door ons al noodkraantjes gezet op de aansluitingen waar de wastafel moet komen in de badkamer (en in de keuken beneden). Bij het dichtdraaien van de warmwater toevoer in de badkamer bij de pomp bleef er water stromen uit links (en in de keuken niet).

Het verhaal over een verstopte kraan/ vervuild filter lijkt me nvt, er is zoals gezegd een stopkraantje geplaatst in de badkamer en toen was het probleem er nog steeds.

Ik begrijp wel dat ik uiteindelijk onder garantie bij aannemer moet reclameren, maar daar zit ik niet op te wachten en ik vraag mij sterk af waar in huis het fout is gegaan. Er loopt toch een standaard prefab leiding vanaf de meterkast en vanaf de ketel? Hoe kun je dan iets verwisselen.. :?
 
Je zult met dit probleem toch echt even naar de aannemer/installateur moeten.
Dit ook omdat dit eigenlijk niets met zelf klussen heeft te maken.
 
hoe kun je iets verwissellen

de slangen zijn allemaal witdus ze leggen ze neer en merken dan de leidingen of leggen blauwe of rode mantelbuis om.

in nieuwe huizen maken ze namelijk ook verdeel stukken waarmen de warm en koud water naar toe laten lopen en dan op iedere verdieping te vertakken.



Maar het beste is de aan nemer en de installateur in te schakelen zodat het te verhelpen is.

succes
 
Je kan ook even naar je inbouwkraan kijken. Hie kan ook vaak het probleem inzitten. Warm en koud zijn met elkaar verbonden als ik zo naar inbouwkraan kijk. kijk of je hiervan de warmwater leiding kan afsluiten door je kraan ervast op te zetten.
 
Het was idd de inbouwkraan die openstond. Hierdoor werd het warme water "gemixt" met koud alvorens het de uiteindelijke tapkraan elders in het huis bereikte.

Probleem dus opgelost, bedankt allen :D
 