Beste klussers
Ik ben woonachtig in het buitenland en terplaatste zijn er geen eisen voor vereffening in de badkamer!!
Ik heb een gerenoveerd oud geheel vrijstaand huis en wil het desondanks toch zo veilig mogelijk maken, maar de situatie is wellicht anders dan in Nederland.
Het gaat om het volgende: vanaf de watermeter naar de gevel is het een kunststofwaterleiding, binnen in huis gaat het over op koper. De waterleiding is NIET geaard aan het centralemassa punt (dat hebben we WEL hier). De watermeter is overigens niet overbrugt met een draad. Waar ik woon wordt niet op de waterleiding geaard.
Gas komt in flessen en de koperenleiding loopt over een 2 meter onder de grond tot aan de gevel. Moet ik deze toch nog aan het massapunt verbinden?
Warmwater wordt voorzien van een electrische boiler. De meterkast is ingericht zoals in Nederland dwz automaten en aardlekschakelaars. De stroom wordt op het hele eiland bovengronds via electrapalen geleverd. Het centrale aardepunt is gemeten en goedgekeurd.
Alle stopkontakten etc zijn geaard en aangelegd met centraaldozen waar ik makkelijk bij kan komen
Ik kan in alle badkamers de kranen en waterleiding en andere metalen voorwerpen nog goed met elkaar vereffenen.
Omdat er simpelweg geen eisen zijn, let men er niet op of men er nooit van gehoord en is er GEEN aardenet in de badkamervloeren gedaan.
De vloeren zijn "klassiek" opgebouwd met zandgevulde fundering. vloer met bewapening en vervolgens een 5cm dikke cementsmeervloer.
Alle afvoeren zijn PVC aangesloten op een eigen betonnen septictank.
Mijn vraag is nu of het "zinvol" is om in de badkamers de kranen ed toch te aarden ondanks dat de vloer dat niet is. Er blijft mijns inziens bij een probleem dan toch een potentiaal verschil bestaand tussen bv de kraan en de vloer waardoor je als nog een schok kan krijgen. Of zie ik dit verkeerd?
Hoe zien jullie dit?
mvg
Ik ben woonachtig in het buitenland en terplaatste zijn er geen eisen voor vereffening in de badkamer!!
Ik heb een gerenoveerd oud geheel vrijstaand huis en wil het desondanks toch zo veilig mogelijk maken, maar de situatie is wellicht anders dan in Nederland.
Het gaat om het volgende: vanaf de watermeter naar de gevel is het een kunststofwaterleiding, binnen in huis gaat het over op koper. De waterleiding is NIET geaard aan het centralemassa punt (dat hebben we WEL hier). De watermeter is overigens niet overbrugt met een draad. Waar ik woon wordt niet op de waterleiding geaard.
Gas komt in flessen en de koperenleiding loopt over een 2 meter onder de grond tot aan de gevel. Moet ik deze toch nog aan het massapunt verbinden?
Warmwater wordt voorzien van een electrische boiler. De meterkast is ingericht zoals in Nederland dwz automaten en aardlekschakelaars. De stroom wordt op het hele eiland bovengronds via electrapalen geleverd. Het centrale aardepunt is gemeten en goedgekeurd.
Alle stopkontakten etc zijn geaard en aangelegd met centraaldozen waar ik makkelijk bij kan komen
Ik kan in alle badkamers de kranen en waterleiding en andere metalen voorwerpen nog goed met elkaar vereffenen.
Omdat er simpelweg geen eisen zijn, let men er niet op of men er nooit van gehoord en is er GEEN aardenet in de badkamervloeren gedaan.
De vloeren zijn "klassiek" opgebouwd met zandgevulde fundering. vloer met bewapening en vervolgens een 5cm dikke cementsmeervloer.
Alle afvoeren zijn PVC aangesloten op een eigen betonnen septictank.
Mijn vraag is nu of het "zinvol" is om in de badkamers de kranen ed toch te aarden ondanks dat de vloer dat niet is. Er blijft mijns inziens bij een probleem dan toch een potentiaal verschil bestaand tussen bv de kraan en de vloer waardoor je als nog een schok kan krijgen. Of zie ik dit verkeerd?
Hoe zien jullie dit?
mvg