Gat in ijzeren gasleiding geboord

117757_IMG_6096_2.jpg
Beste,

Ik was metal-stut profielen aan het monteren in mijn huis.
Tijdens het boren raakte ik een gas leiding in de smeervloer.
Op een plek waar je het dus niet verwacht.

Nu heb ik het vrij gekapt en zit er nu dus een gat in van 6mm.
Hoe kan ik dit het beste aanpakken?

Een stuk eruit zagen en draad op tappen gaat niet werken i.v.m ruimte en cv-leiding die eronder loopt.
 
Er bestaan reparatie koppelingen voor gas deze klem je op de buis
Op het stuk voor de bocht kan je volgens mij wel draad trekken.


Link verwijderd i.v.m. reclame, mod.
 
Als de pijp nog genoeg wanddikte heeft, kan je er 1/4" gasdraad in tappen, en een goed verpakte stop erin draaien, 1/4" is 0.635 mm, en een dop is wat taps, dat kan lukken.
Wel afpersen op lekkage.

Anders de pijp vernieuwen, de druk is ook groter voor de meter.
 
Kan iedere loodgieter dit dicht lassen ? Waar moet ik dan aan denken?
Wat voor soort lassen?

Wat is de beste oplossing ? Voor namelijk voor de veiligheid?

Het gat wordt namelijk weer dicht gesmeerd. Neem aan dat een knel/reperatie koppeling niet mag als het dicht wordt gemaakt?
 