Gasboiler aardgas/propaan

Status
Niet open voor verdere reacties.
Mijn probleem is een lekke tank van de gasboiler, een Sentry 110. Op marktplaats een andere boiler gekocht maar dat blijkt nu een voor propaan te zijn. Nu wilde ik het gasregelblok en de brander overzetten. De brander is geen probleem maar hoe krijg ik het gasregelblok los?
Graag jullie hulp.
 
Normaal (nog nooit anders meegemaakt) draai je die linksom los.
Waarschijnlijk overbodig om te vermelden, maar tap eerst de boiler af.
 
Zit er een vierkant blok van messing direct achter het gasblok ?
Zo ja dan een joekel van een bahco o.i.d. gebruiken, het blok is er met een soort van vloeibare pakking in gezet en is heel moeilijk los te krijgen.
 
Hallo Jan, het aluminium huis van het gasblok zit aan de achterkant geschroeft op een koperen staaf die in de boiler bevestigd zit. Kan ik op dit aluminium huis een bahco zetten zonder dat dit te veel beschadigd? En krijg ik bij de montage de zaak wel weer waterdicht? Is het gasblok ook om te bouwen? De fabrikant geeft voor aardgas een branderdruk van 10 mbar en voor propaan 26 mbar en diameter inspuiter resp. 3,18 mm en 1,8 mm.
 
Het aluminium huis is niet bestand tegen het uitdraaien van het blok, achter het huis moet een vierkant of zeskant zitten, daarmee kan het blok verwijderd worden.

Controleer wel eerst of het blok wel op de andere boiler past.
 
Iedereen bedankt voor het meedenken en de adviezen. Ik heb het gasblok en de brander omgezet naar de propaan boiler. Het gasblok toch met de pijpentang op het huis los en vast gedraaid. Er was volgens mij geen andere oplossing. Alles werkt weer als voorheen.
 