Gasafvoer in poort?

Vanwege een niet toegankelijke gasafvoerbuis (dicht achter wand van bovenbuurman) is er wellicht nog een optie om een nieuwe buis te laten aanleggen via mijn eigen plafond en dan in de doorgaande poort uit te laten komen. In de foto zal het dan aan de linkerkant net onder het plafond uitmondt.
Vraag is, of dat mag?
IMG_9299.jpeg
 
  • Waarschuwing
    Klusidee
    Waarschuwing
  • Ik denk dat je wat beter uit moet leggen waar het over gaat.
    Gas afvoerbuis van wat? (aardgas, riool of iets anders)
    Is dit voor een installatie in Nederland of misschien België? (andere regelgeving)
     
    Dan is het antwoord een dikke nee:

    Het plaatsen van een geveldoorvoer is geen alledaagse klus. Het vereist kennis van de richtlijnen en aandacht voor veiligheid. Hieronder zetten we op een rij wat u wel en niet moet doen als het gaat om de installatie van een geveldoorvoer.

    Do's:

    Wetgeving gashaarden volgen: bij gashaarden met gesloten verbranding is een geveldoorvoer toegestaan. Belangrijk hierbij is dat de uitmonding niet plaatsvindt nabij ramen, deuren, ventilatieopeningen of onder bepaalde structuren, zoals een carport of balkon.
     
    Gezien de vraagstelling en boven buurman gok ik dat er een VVE van toepassing is in deze.
    Ook al is de huidige rookgas weggewerkt bij uw bovenbuurman zal deze toch toegankelijk gemaakt moeten worden. Maar dit kunt u navragen bij de VVE. En vaak staat dit ook vermeld in de koop overeenkomst. Een gezamenlijke leidingsschacht.
    Maar zo hier een afvoer maken zoals u voorstelt is NEEN.
     
    Het gaat inderdaad om een VVE. Ik weet echter niet of er een leidingsschacht aanwezig is en of de buizen gewoon achter gipsplaten weggewerkt zijn.
    Dank aan iedereen die op mijn vraag gereageerd heeft.
     