Beste mensen,
Wij lopen al een tijd met een probleem met onze CV-installatie: een Furimat 441 Intergas uit circa 1999 (niet zelf aangeschaft). Het is een oudje dus, maar ik weet niet goed of het aan de installatie ligt of dat we misschien een lekkage hebben.
Voor de derde keer in 1,5 jaar hebben we problemen met de CV. De symptomen: radiatoren worden helemaal niet verwarmd OF als ze eenmaal toch gaan verwarmen, blijven ze verwarmen (ook al schakel ik de CV weer in nachtstand of zelfs uit). Alleen de stekker van de CV eruit of een aantal keer resetten kan de CV dan weer tot bedaren brengen.
In principe lijkt het te maken hebben dat de druk te laag is. De problemen beginnen namelijk te spelen naarmate de druk (te) laag wordt. De CV is twee keer eerder bijgevuld, de laatste keer eind oktober tot circa 1,8 bar. Nu - nog geen twee maanden later - is de druk gezakt naar circa 1,0 bar (CV uitgeschakeld). Als de CV wordt ingeschakeld loopt dit op tot circa 1,4 bar. Hoewel het bijvullen de problemen tijdelijk heeft verholpen, is het bijvullen dit keer wel erg kort geleden. Ontluchten is een keer eerder gedaan en dat gaf eigenlijk alleen maar water.
In eerste instantie zat ik te denken aan een kapot expansievat. Ik heb echter met mijn sleutel zowel tegen de bovenste helft als de onderste helft aangetikt en ik hoor twee wezenlijk andere klanken. De onderste helft klinkt gewoon hol. Het vat dateert uit 2007. Of zou er toch iets mis kunnen zijn?
Of kan ook de CV gewoon op zijn? Op de momenten dat de druk op een goed niveau is functioneert de CV zonder problemen.
En anders lekkage? Er is geen vloerverwarming en ik heb geen verdachte omstandigheden geconstateerd. Maar ik kan natuurlijk lang niet alles overzien.
Tot slot: ik heb het systeem twee keer bij laten vullen. Nu wilde ik het zelf doen, maar begon te twijfelen waar. Het bijvullen gebeurde in ieder geval bij de CV (dus niet bij een radiator). Ik heb sterk het vermoeden dat dat is gebeurd op deze plek:
Het is een heel verhaal geworden, maar hopelijk hebben jullie ideeën of suggesties voordat ik een expert langs laat komen. Wat zou jullie diagnose zijn bij deze symptomen? Waar moet ik de CV bijvullen?
In ieder geval alvast erg bedankt,
Thomas
Wij lopen al een tijd met een probleem met onze CV-installatie: een Furimat 441 Intergas uit circa 1999 (niet zelf aangeschaft). Het is een oudje dus, maar ik weet niet goed of het aan de installatie ligt of dat we misschien een lekkage hebben.
Voor de derde keer in 1,5 jaar hebben we problemen met de CV. De symptomen: radiatoren worden helemaal niet verwarmd OF als ze eenmaal toch gaan verwarmen, blijven ze verwarmen (ook al schakel ik de CV weer in nachtstand of zelfs uit). Alleen de stekker van de CV eruit of een aantal keer resetten kan de CV dan weer tot bedaren brengen.
In principe lijkt het te maken hebben dat de druk te laag is. De problemen beginnen namelijk te spelen naarmate de druk (te) laag wordt. De CV is twee keer eerder bijgevuld, de laatste keer eind oktober tot circa 1,8 bar. Nu - nog geen twee maanden later - is de druk gezakt naar circa 1,0 bar (CV uitgeschakeld). Als de CV wordt ingeschakeld loopt dit op tot circa 1,4 bar. Hoewel het bijvullen de problemen tijdelijk heeft verholpen, is het bijvullen dit keer wel erg kort geleden. Ontluchten is een keer eerder gedaan en dat gaf eigenlijk alleen maar water.
In eerste instantie zat ik te denken aan een kapot expansievat. Ik heb echter met mijn sleutel zowel tegen de bovenste helft als de onderste helft aangetikt en ik hoor twee wezenlijk andere klanken. De onderste helft klinkt gewoon hol. Het vat dateert uit 2007. Of zou er toch iets mis kunnen zijn?
Of kan ook de CV gewoon op zijn? Op de momenten dat de druk op een goed niveau is functioneert de CV zonder problemen.
En anders lekkage? Er is geen vloerverwarming en ik heb geen verdachte omstandigheden geconstateerd. Maar ik kan natuurlijk lang niet alles overzien.
Tot slot: ik heb het systeem twee keer bij laten vullen. Nu wilde ik het zelf doen, maar begon te twijfelen waar. Het bijvullen gebeurde in ieder geval bij de CV (dus niet bij een radiator). Ik heb sterk het vermoeden dat dat is gebeurd op deze plek:

Het is een heel verhaal geworden, maar hopelijk hebben jullie ideeën of suggesties voordat ik een expert langs laat komen. Wat zou jullie diagnose zijn bij deze symptomen? Waar moet ik de CV bijvullen?
In ieder geval alvast erg bedankt,
Thomas