Folie zandkant EPS fundering ivm vocht uit grond?

Fundering met voorstaand voor schuurtje isoleer ik met EPS onder de betonplaat en aan beide zijdes van de vorstranden. Aan de betonkant doe ik folie zodat water van het beton niet wegloopt. Maar aan de zand- en aardekant zou ik dat liefst niet doen (onhandig). Maar ik ben bang dat de EPS (platen van 10cm dik) zich uiteindelijk met water volzuigen waardoor de isolatie verloren gaat.

Is dat een terechte zorg?
 
Dank. Het kan dus aan beide kanten (zit ruim boven grondwater). En binnenzijde is onhandiger, maar wellicht beter omdat anders betonwater in de kieren loopt en het beton ietsjes zwakker maakt
 
Het grootste nadeel van folie op de isolatie is hoe blijft het liggen voordat de wapening erop ligt.
Eerst folie, daarop isolatie en dan tijdelijk een stuk betontegel tegen het wegwaaien.
 
de beton rechtstreeks op je isolatie en als het een onderheide vloer is ook mechanische verankering in de isolatie draaien om te zorgen dat dit zo blijft.

eps neemt een kelin beetje vocht op maar daarin maakt het als dan niet toepassen van folie het verschil niet.
 