Flowmeter vloerverwarming instellen

Moet de pomp van de vloerverwarming aanstaan tijdens het instellen of uit? Ik heb namelijk mijn flow ingesteld op 2l/m, maar deze loopt terug naar onder de 1l/m als de pomp uit staat. De vloerverwarming zit aangesloten op een full electric warmtepomp geregeld op de buitentemperatuur. Kan ik dan de flow niet het beste zo hoog mogelijk zetten en de stooklijn zo laag mogelijk?
 
Laatst bewerkt:
1000049015.jpg
 
er is dus een 2e pomp aanwezig in het systeem met een gesloten verdeler.
Voor het inregelen zou de pomp aan moeten staan, zijn er nog meer verdelers of ltv radiatoren aanwezig?
 
Is er een buffervat aanwezig?

Hier thuis zorgt de warmtepomp voor het op temperatuur houden van het buffervat. Temperatuur stijgt naarmate het buiten kouder wordt.

De pomp van de vloerverwarming haalt weer de warmte uit het buffervat naar de vloer toe.
 
Ja klopt, er is een buffervat aanwezig. Verder geen radiatoren. De delta tussen de aanvoer en retour van de meeste lussen is ca. 0.7C, met een flowrate rond de 3l/min. Dit lijkt mij aan de lage kant? Om te kijken wat het terugdraaien van de flowrate doet, heb ik 1 lus op 1l/min gezet. Vanmorgen was deze delta van deze lus 3C.
 
Ook voor een vloer hoort het debiet berekend te worden zodat het op de juiste hoeveelheid kan worden ingesteld.
Als je zomaar lukraak insteld heb je vaak veel te veel water over de groepen, en zijn alle groepen even lang en wat is de lengte van iedere groep.

Vr Gr
 
Ik weet de lengtes niet, dus wil ik het instellen door elke dag de delta's te meten en dan steeds iets bijstellen. Zodat de delta 5 wordt per lus. Is dit een goede methode?
 