Fitting losmaken - koperdraden zitten vast

Ik heb een fitting waar ik de koperdraden niet uit krijg. Ik heb hem al helemaal open gemaakt. Vervolgens heb ik op diverse punten met een schroevendraaier geprobeerd de bevestiging waarmee het koperdraad vastgeklemd wordt te ontgrendelen, maar er komt geen beweging in de draden. Iemand een idee?
image.jpg
image.jpg
 
geen idee, zijn het van die klemmetjes zeg maar? dus geen schroeven? Ik houd zelf niet van die klemmetjes... Ik zou eerlijk gezegd gewoon de draden afknippen en een nieuwe fitting pakken wel zo veilig ook
 
  • Like
Waarderingen: Deboor2
Dit ziet er uit als een fitting met klemmetjes zoals een lasklem.
De draad kan je er wel induwen maar niet meer uittrekken doordat deze wordt tegengehouden door een soort weerhaakje. Soms kan je door in het gaatje naast de draad (of elders op de fitting) een pennetje te steken het “weerhaakje” opzij duwen waardoor je de draad er uit kan trekken.

Anders kun je proberen hard aan de draad te trekken en deze gelijktijdig te draaien. Wel het risico dat de draad breekt en er een stukje in de fitting achterblijft.

Je kan ook de draden doorknippen en een nieuwe fitting gebruiken 😉
 
  • Like
Waarderingen: Deboor2
Dit is hoe de fitting er in elkaar geschroefd uit ziet en op deze foto zie je ook de onderdelen. Ik zie nergens schroeven en verder uit elkaar dan dit kan hij niet. Ik neem dus aan dat de draden erin geklemd zitten. Maar hoe ik die klemmetjes moet ontgrendelen is mij een raadsel. Ik hoopte dat iemand hier misschien bekend was met dit type fitting.
Een andere fitting halen was handiger geweest, maar deze lamp kun je alleen gebruiken met dit type fitting, dus dan moet ik opzoek naar dit type en loop ik mogelijk weer tegen hetzelfde probleem aan.



IMG_4612.jpeg
 
Bedankt Dutchsea ik was er al een beetje bang voor. Heb al even aan de draden getrokken maar ze zitten behoorlijk vast 😅. Denk dat ik inderdaad even ga kijken of ik deze fitting nog ergens kan vinden.
 
Dit zijn vervelende fittingen, maar in principe kun je de draden wel loshalen.
Steek een schroevendraaier in de gaatjes naast de aansluitingen van de draden.
Beweeg wat heen en weer en vooral blijven drukken, dan kun je de draden verwijderen.

Zie onderstaande rood gemarkeerde openingen, daar de schroevendraaier in steken:
1728467720872.png
 
  • Like
Waarderingen: Jackd en Deboor2
Alternatief voor de methode van @Ronny :

Je zou ook nog kunnen proberen of je aan de binnenkant van de fitting een miniatuur-schroevendraaier (bijv. zo'n dun schroevendraaiertje uit een horlogemakerssetje) in deze gaatjes kunt steken en de draden dan loslaten:

gaatjes.jpg
 
  • Like
Waarderingen: Deboor2
Dat werkt niet Kees, de draden druk je op die manier tegen het klemgedeelte aan.
De draad (of de adereindhuls) zal dan alleen vaster gaan zitten.
 
  • Like
Waarderingen: Deboor2
Bij een fitting lopen wel heel andere stromen dan bij een lasklem!
Als je een hele grote gloeilamp had van 100 Watt, liep er 100/230 = ca 0,45 Ampere.
Een LED-lamp gebruikt slechts een fractie daarvan, bijv een LED-lamp van 6 Watt trekt een stroom van 6/230 = ca 26 mA.
Daarvan wordt het contact van de fitting echt niet heet, zelfs al zou er een wat minder contact bestaan.

Een lasklem of lasdop moet bestand zijn tegen de stroom waarmee de draad is afgezekerd. Dat is meestal 16 A. Indien daarbij een slecht contact bestaat, is het een totaal ander verhaal en ligt oververhitting of brand al snel op de loer.

Een overgangsweerstand van 1 ohm produceert bij een stroom van 26 mA een vermogensverlies van 6 mW, bij een stroom van 16 A een vermogensverlies van 256 Watt.

Je hebt daarom een heel verkeerd topic gekozen voor een vergelijk!
 