Hi allemaal.....Ik zoek wat antwoorden in verband met geplande groepen-uitbreiding:
Bij het aansluiten van een kookplaat heb ik ontdekt dat er meerdere dingen in mijn installatie zitten die volgens de laatste richtlijnen niet mogen. Zo is er bijvoorbeeld in een aparte 16A groep voor de wasmachine het enkele stopcontact vervangen door een dubbele, en daarop is zijn wasmachine en de droger aangesloten. Ik neem aan dat ik niet de enige ben in nederland ;). In de praktijk gaat het trouwens altijd goed want ik zet nooit beide apparaten tegelijk aan.
De huidige regelgeving:
Elk apparaat van >2000watt moet een eigen groep met een eigen stopcontact hebben.
Overwegingen bij het aanbrengen van verbeteringen:
Ik probeer iets te doen dat veiliger is dan wat het nu is, en liefst helemaal aan de richtlijnen voldoet, zonder een complete gebouw renovatie te doen met nieuwe sleuven hakken en pijpen aanleggen etc. etc. Wie helpt me met een goed idee?:
Vraag1:
Mag ik in de bestaande pvc pijp de leidingen leggen van twee groepen van 16A, en aan het einde twee losse opbouwstopcontacten aansluiten? (Elektrisch is dat hetzelfde als het hebben van twee pijpen)
Vraag2:
Moeten die twee groepen dan van dezelfde L fase afkomstig zijn?
Vraag 3:
En moet ik dan ipv twee losse 16A automaten een zogenaamde 2*16A kookgroep type automaat hebben?
Vraag 4: Of kan ik beter in die ene pijp een "nette" 3 fase leiding aanleggen en op het eind iets creatiefs doen, met twee perilex dozen, of twee losse stopcontacten?
Hopelijk kan iemand me helpen. Groeten Rinus.
Bij het aansluiten van een kookplaat heb ik ontdekt dat er meerdere dingen in mijn installatie zitten die volgens de laatste richtlijnen niet mogen. Zo is er bijvoorbeeld in een aparte 16A groep voor de wasmachine het enkele stopcontact vervangen door een dubbele, en daarop is zijn wasmachine en de droger aangesloten. Ik neem aan dat ik niet de enige ben in nederland ;). In de praktijk gaat het trouwens altijd goed want ik zet nooit beide apparaten tegelijk aan.
De huidige regelgeving:
Elk apparaat van >2000watt moet een eigen groep met een eigen stopcontact hebben.
Overwegingen bij het aanbrengen van verbeteringen:
Ik probeer iets te doen dat veiliger is dan wat het nu is, en liefst helemaal aan de richtlijnen voldoet, zonder een complete gebouw renovatie te doen met nieuwe sleuven hakken en pijpen aanleggen etc. etc. Wie helpt me met een goed idee?:
Vraag1:
Mag ik in de bestaande pvc pijp de leidingen leggen van twee groepen van 16A, en aan het einde twee losse opbouwstopcontacten aansluiten? (Elektrisch is dat hetzelfde als het hebben van twee pijpen)
Vraag2:
Moeten die twee groepen dan van dezelfde L fase afkomstig zijn?
Vraag 3:
En moet ik dan ipv twee losse 16A automaten een zogenaamde 2*16A kookgroep type automaat hebben?
Vraag 4: Of kan ik beter in die ene pijp een "nette" 3 fase leiding aanleggen en op het eind iets creatiefs doen, met twee perilex dozen, of twee losse stopcontacten?
Hopelijk kan iemand me helpen. Groeten Rinus.