Extra groep naar schuur

Status
Niet open voor verdere reacties.
Wilde een extra groep naar de schuur doortrekken ca 15 m verderop.
Probleem is dat ca 5 m lengte niet meer ingegraven kan worden (vijver en betonplaat).
Een stroomkabel bovengronds, omhoog via de schutting is op dat punt niet zo fraai, en heb juist gelezen dat je deze niet in een kabelgoot of pvc buis mag wegwerken ivm vocht.
Ik zou de kabel wel bovengronds kunnen doorgeleiden naar de schuur. Die laatste 5 meter is nl een kleine betonnen geul van ca 10 cm breed. Deze zou ik kunnen afdekken met sierkeien, maar ik vraag me af of dat wel kan met vocht en bijv. knaagdieren.
Wie heeft advies ?
 
Is zo'n YmVk-as kabel dan toch wel bestand tegen vocht en eventuele knaagdieren voor het deel dat bovengronds zou komen te liggen?
Ik dacht dat deze alleen ingegraven gebruikt moest worden.
 
Enigste verschil tussen grondkabel en normale kabel is zijn aardscherm en aardlietse. Deze beschermd de kabel enigszins tegen mechanische belasting. Denk daarbij aan je schop die je in de grond steekt. Voor ondergronds leidingen volstaat een buis ook, mits diep genoeg gelegd, maar dat moet je met normale grondkabel ook.

Boven of onder de grond maakt in mijn beleving niet uit qua vocht. Waar je meer last van zult krijgen is de zon.
 
Elk grondkabel moet ooit weer bovengronds komen. Daar zou ik me niet druk om maken. En het knaagdier dat door de stalen aardscherm kan bijten moet denk ik nog geboren worden.
 