Ik zit met het probleem dat de druk van mijn installatie langzaam zakt. :? ik heb begrepen dat dit mogelijk is wanneer mijn expansievat lek is.

Nu heb ik een expansievat wat aan de bovenkant, dit is de kant met de wateraansluiting hol klinkt. en aan de onderkant dof. is dit mogelijk of is dit een teken dat mijn expansievat defect is en aan vervanging toe is.

graag een reactie.

alvast bedankt.
 
Uw expansievat is kapot zo als u het omschrijft.

Kijk wat voor type grootte u heeft,bijvoorbeeld 18/05 op zolder of een 18/1 beneden.

Tap de cv af en vervang hem.

Trek van het tst de stekker eruit.


succes
 
Bedankt.
hoe kom ik er achter welk type het precies is. Het expansievat staat op zolder. en heeft alleen de aanduiding "LUG-85" verder staat er niets op. de installatie is niet zo groot denk ik.
 
Bedankt.

inderdaad mijn expansievat was defect. bij de demontage zat hij helemaal vol met water. ik heb nu een nieuwe geplaatst en alles lijkt nu goed te werken. Heel hartelijk bedankt.
 