Expansievat boiler - welk type en hoe aansluiten

Status
Niet open voor verdere reacties.
Klopt inderdaad. 8 bar moet gecontroleerd worden.

Maar dat moet op de boiler staan.

Maar dat het geen inlaatcombinatie is dat weet ik bijna zeker.
Het lijkt op een overstort van een AWB

Daarom vroeg ik ook naar de druk die op de rode knop staat
 
Dat zwarte knopje is je stopkraan-dus zit hij aan de drinkwaterkant-er mag immers nooit een stopkraan zitten tussen een overstortventiel zitten want dan zou hij niet beveiligd zijn :mrgreen:
 
Ik weet niet wat jij ziet :mrgreen: maar ik zie een inlaatcombinatie die bedoeld is voor het sanitairdeel. De overstort zal bij de cv ketel zitten en niet bij de cvboiler.

Voor het cvdeel pas je geen 6 bar overstort toe, die is 2,5 of 3 bar
 
80037_HPIM7807_1.jpg

80037_HPIM7808_1.jpg
 
Je zal hier een 6 bar inlaatcombinatie moeten plaatsen.
Als je een expansievat wil plaatsen moet je toch het leidingwerk aanpassen. Zo te zien is er geen ruimte daar om een expansievat tussen te plaatsen. Gelijk een goede reden om de inlaatcombinatie te vervangen.
Deze lekt wel vaker door de vele aanslag die in de loop van de tijd tussen het ventiel nesteld.
 
Het is idd drinkwater, nou die beun mogen ze wel naar huis sturen.
Echt ongezonde situatie.
Dat stuk stalen bocht gaat roesten en zal niet erg voordelig op de gezondheid werken.
 
Ik weet niet of het goed uitkomt maar je kunt dit vat ook tussen de warmwaterzijde plaatsen.

Je moet hem niet voor de inlaatcombinatie plaatsen want dan werkt het niet. Er zit een keerklep tussen die moet voorkomen dat er warm santairwater terugstroomt in het koudwaterleidingnet.
De voorkeur gaat uit naar het koude deel.

Kortom, tussen inlaatcombi en boilervat of aan de uitstroomzijde van de boiler. (je warmwaterleiding)
Je hebt in iedergeval onder je boiler nog ruimte om het vat aan de muur te hangen.

Of je dat zelf kan kan ik zo niet inschatten. Als je waterleiding kan aanleggen hoeft dat geen belemmering te zijn. Je zit wel met perkoppelingen wat het wat lastiger maakt om zaken aan te passen.
Die stalen knie hoort zoals opgemerkt zeker niet thuis in het drinkwaterdeel.

De druk moet er zeker van af en de boiler moet je aftappen.
Het cv deel kan gevuld blijven en ik zou iig de pomp van de boilergroep uit zetten.
 