Twee jaar geleden hebben wij een aanbouw laten plaatsen met daarin twee design radiatoren en een kleine "gewone" radiator. Al sinds het begin werkten met name de design radiatoren niet goed; er komt wel warm water in de radiator, maar dermate weinig dat de radiator niet werkelijk tot warmteafgifte toekomt (na ongeveer 1 uur, is enkel de meest linkse buis van een stuk of 20 buizen warm).
Vorig jaar heeft een installateur een aantal leidingen in (enkel) de aanbouw doorgespoeld, waarna de radiatoren het een paar weken goed gedaan hebben.
Inmiddels doen de radiatoren het deze winter weer niet of nauwelijks, en heb ik me zelf eens verdiept in de mogelijke problemen in het systeem die de slechte werking veroorzaken.
Het volgende is daarmee geverifieerd:
- systeem is volledig ontlucht;
- Vaillant HR solideplus 30-34 is krachtig genoeg om alle radiatoren te voorzien van warm water;
- toevoer aan radiator wordt warm (zij het na enige tijd pas), retour blijft koud;
- overige radiatoren (behalve kleine extra radiator in aanbouw) worden allemaal wel goed warm;
- bijvullen van de designradiatoren via aanvoer (retour dichtgedraaid) lukt niet, met retour open vullen de radiatoren zich via de retour.
Afgelopen weekend heb ik daarom zelf het systeem geleegd en de onderblokken losgemaakt van de designradiatoren. Wat mij opviel was dat er enorm veel zwartgrijze steenachtige pulp (slib?) in de aanvoerleidingen zat. Tevens is er in de aanvoerleiding van de aanbouw een soort van perlator verwerkt die eveneens enorm veel van dit pulp had verzameld.
Ik vermoed nu dat dit pulp voor een verstopping heeft gezorgd, en in de nabije toekomst weer zal zorgen.
Een rondgang over internet leert mij dat er middelen verkrijgbaar zijn als CV-restorer en CV-protector. Deze middelen zijn niet goedkoop, maar lijken wel mijn problemen te kunnen verhelpen.
Ik ben echter benieuwd of er wellicht mensen zijn die dot soort producten al wel eens gebruikt hebben en die mij kunnen aangeven in hoeverre deze middelen goed werken? En in hoeverre een CV spoelpomp van toegevoegde waarde kan zijn bij het verwerken van deze producten.
Vorig jaar heeft een installateur een aantal leidingen in (enkel) de aanbouw doorgespoeld, waarna de radiatoren het een paar weken goed gedaan hebben.
Inmiddels doen de radiatoren het deze winter weer niet of nauwelijks, en heb ik me zelf eens verdiept in de mogelijke problemen in het systeem die de slechte werking veroorzaken.
Het volgende is daarmee geverifieerd:
- systeem is volledig ontlucht;
- Vaillant HR solideplus 30-34 is krachtig genoeg om alle radiatoren te voorzien van warm water;
- toevoer aan radiator wordt warm (zij het na enige tijd pas), retour blijft koud;
- overige radiatoren (behalve kleine extra radiator in aanbouw) worden allemaal wel goed warm;
- bijvullen van de designradiatoren via aanvoer (retour dichtgedraaid) lukt niet, met retour open vullen de radiatoren zich via de retour.
Afgelopen weekend heb ik daarom zelf het systeem geleegd en de onderblokken losgemaakt van de designradiatoren. Wat mij opviel was dat er enorm veel zwartgrijze steenachtige pulp (slib?) in de aanvoerleidingen zat. Tevens is er in de aanvoerleiding van de aanbouw een soort van perlator verwerkt die eveneens enorm veel van dit pulp had verzameld.
Ik vermoed nu dat dit pulp voor een verstopping heeft gezorgd, en in de nabije toekomst weer zal zorgen.
Een rondgang over internet leert mij dat er middelen verkrijgbaar zijn als CV-restorer en CV-protector. Deze middelen zijn niet goedkoop, maar lijken wel mijn problemen te kunnen verhelpen.