Kijk eens goed naar je ontluchters.
Je gaf aan dat de ontluchters op het hoogste punt van het huis staan en je CV beneden. Als je de druk ook op het laagste punt meet, zit daar zo 0,7 tot 1,3 bar verschil in, afhankelijk van de hoogte van je huis. Wellicht de druk nog wat opvoeren?
Als je alles geprobeerd hebt en niets helpt, zou ik beginnen met het afdoppen van die twee automatische ontluchters. Gezien het feit dat je vaak moet ontluchten werken deze niet goed.
Wellicht dat er zelfs in een bepaalde situatie lucht wordt aangetrokken door de ontluchters. Dat is een zeer ongewenste situatie.
Met een bepaalde situatie bedoel ik: je expansievat werkt toch net niet zo lekker, er staan veel kranen/voetventielen een klein beetje open, je pomp start op standje hoog en je drukmeter geeft een iets te lage druk aan. Best kans dat als je ontluchter niet goed werkt er op die (hoge) plek onderdruk ontstaat en er valse lucht wordt aangezogen.
Je gaf aan dat de ontluchters op het hoogste punt van het huis staan en je CV beneden. Als je de druk ook op het laagste punt meet, zit daar zo 0,7 tot 1,3 bar verschil in, afhankelijk van de hoogte van je huis. Wellicht de druk nog wat opvoeren?
Als je alles geprobeerd hebt en niets helpt, zou ik beginnen met het afdoppen van die twee automatische ontluchters. Gezien het feit dat je vaak moet ontluchten werken deze niet goed.
Wellicht dat er zelfs in een bepaalde situatie lucht wordt aangetrokken door de ontluchters. Dat is een zeer ongewenste situatie.
Met een bepaalde situatie bedoel ik: je expansievat werkt toch net niet zo lekker, er staan veel kranen/voetventielen een klein beetje open, je pomp start op standje hoog en je drukmeter geeft een iets te lage druk aan. Best kans dat als je ontluchter niet goed werkt er op die (hoge) plek onderdruk ontstaat en er valse lucht wordt aangezogen.