Beste mensen,

Ik ga 2 nieuwe stopcontacten plaatsen en 2 nieuwe schakelaars (allemaal éénzelfde gemengde kring).

Nu heb ik een paar vraagjes.

a) Moet ik overal 2.5mm² gebruiken?
b) Kan ik kiezen voor enkelpolige schakelaars van 10A? (zekering is 16A)

Na wat opzoekwerk heb ik al kunnen afleiden dat als mijn zekering 16A is ik sowieso best kies voor schakelaars van 16A.

c) Kan een enkelpolige schakelaar 16A zijn, of moet ik dan voor een dubbelpolige gaan.
d) Voor die stopcontacten neem ik sowieso dubbelpolig + aarding + veiligheid?



Ik hoop dat ik niet te onduidelijk ben (ben maar een leek !)
 
A) Alle draden 2,5 mm², zwarte lampdraad (vanaf schakelaar) mag 1,5 mm² zijn

b) Enkelpolig moet wel, dat Amperage weet ik niet.

c) Idem enkelpolig

d) Dubbelpolig werkt het beste bij een wandcontactdood; aarde is de veiligheid.
 
Bedankt alvast ;)

Ja ik kan kiezen bij Niko tussen schakelaars van 10A en 16A, dus weet niet goed wat nemen.

een enkelpolige van 16A vind ik precies niet van Niko, vandaar men vraag of dit enkel in dubbelpolig betaat, een 16A schakelaar.
 
Ligt er aan wat je wilt gaan schakelen. De groep is 16 Ampère afgezekerd, dus 16x230=3680 Watt. Als je dat vermogen wilt schakelen heb je dus een 16A schakelaar nodig. Met een 10A schakelaar kun je dus 10x230=2300Watt schakelen. (inschakel piekstroompjes daargelaten).
16 Ampère is dus 'altijd' goed, 10A zal in 9v/d10 gevallen ook meer dan voldoende zijn lijkt me.......
 
Ow dan kom ik inderdaad wel toe met 10A schakelaars. Het gaat tenslotte over 2 nachtlampjes boven het bed, en 2 stopcontacten om een wekker ofzo te bedienen. Dus veel extra power vraagt dit niet.

Dus het kan ook geen kwaad om met 16A afgezekerd te staan, en 10A schakelaars te gebruiken?

Danku voor de replies !
 
Ja op die site waar ik mijn stopcontacten bestel staat niks over Ampere. Enkel bij schakelaars..

Ik denk dat die waardes vast liggen bij stopcontacten?
 
Achter een 16A zekering altijd een 16A schakelaar of groter.
Stel je voor na de schakelaar is sluiting, schakelaar brand dan weg de zekering niet !
Stopcontacten zijn alleen dubbelpolig natuurlijk :) aarding kan alleen als er een aardedraad aanwezig is. Dubbelpolig schakelen is beter.
 