Dit is al mijn 2de elektrische boiler van dit jaar hij is geploft aan de onderkant gelukkig was ik thuis .hoe kan dat .teveel druk in de waterleiding of zo .hoor er graag meer over of eventueel advies groetjes willem
 
Meest waarschijnlijke oorzaak:
Geen, een niet correct aangesloten of een niet goed werkende inlaatcombinatie. Toestel kan de hoog opgelopen druk door uitzetten van het water (en het evt. ontstaan van stoom) niet kwijt en barst uit elkaar. Gelukkig maar, want anders zou de druk zo hoog kunnen oplopen dat er een explosie plaats vindt.

Verder valt er weinig van te zeggen. We kunnen niet zien wat voor boiler je precies hebt, hoe hij is gemonteerd cq. aangesloten, enzovoort.

Mijn eigen kristallen bol is al jaren in reparatie en komt maar niet terug.
 
122276_image_2.jpg
 
Boiler mankeerde niets,. Heeft gedaan wat hij moet dan bij deze opstelling, gecontroleerd scheuren. Ik mis een inlaat combinatie welke de druk in de boiler beveiligd op een veilige waarde.
 
We gaan eens beginnen,
Punt 1 deze Bulgaarse boilers hebben niet eens een keurmerk voor Nederland dus mogen ze hier niet geplaatst worden.
Punt 2 als iets te mooi is om waar te zijn dan is het dat meestal ook.
Punt 3 over een jaar is je regelthermostaat maximaal en stroomvoorziening defect, jawel dit is bij deze bullen all in one, succes met het regelen van een nieuwe.

had even door gespaard voor een goeie gaai je in de toekomst een hoop ellende besparen.

veiligheden welke bijgeleverd worden weggooien en op het type plaatje kijken wat de maximale druk is en hier een inlaatcombinatie voor bestellen.