Beste mensen,
Ik heb een vraag over de elektrische aansluiting ter behoeve van een lasapparaat. De klant heeft het lasapparaat dat op de foto staat in de schuur staan. Zit momenteel met een 3x2.5 kabel van circa 10 meter op een b16 aardlekautomaat aangesloten, een rechtstreekse aansluiting. Uiteraard gaat dit niet goed.
Er zit momenteel een 1fase aansluiting in de meterkast. Klant wil niet naar 3 fase overstappen. Dus moet de 230V optie van het lasapparaat gebruikt worden. Deze kan op 2 verschillende standen voor 1fase gebruik worden ingesteld.
Ik ben zelf elektromonteur en prima de achterliggende gedachte dat hier een aparte aansluiting gemaakt voor moet worden. Toch snap ik niet helemaal hoe het typeplaatje van dit lasapparaat afgelezen moet worden.
Mijn vraag is nu, wat lijkt jullie de beste optie en wat zijn de mogelijkheden? Voldoet een C16 met de huidige kabel? Of een B of C20 automaat met een 4mm2 of 6mm2 kabel?
Alvast bedankt!
Thijs
Ik heb een vraag over de elektrische aansluiting ter behoeve van een lasapparaat. De klant heeft het lasapparaat dat op de foto staat in de schuur staan. Zit momenteel met een 3x2.5 kabel van circa 10 meter op een b16 aardlekautomaat aangesloten, een rechtstreekse aansluiting. Uiteraard gaat dit niet goed.
Er zit momenteel een 1fase aansluiting in de meterkast. Klant wil niet naar 3 fase overstappen. Dus moet de 230V optie van het lasapparaat gebruikt worden. Deze kan op 2 verschillende standen voor 1fase gebruik worden ingesteld.
Ik ben zelf elektromonteur en prima de achterliggende gedachte dat hier een aparte aansluiting gemaakt voor moet worden. Toch snap ik niet helemaal hoe het typeplaatje van dit lasapparaat afgelezen moet worden.
Mijn vraag is nu, wat lijkt jullie de beste optie en wat zijn de mogelijkheden? Voldoet een C16 met de huidige kabel? Of een B of C20 automaat met een 4mm2 of 6mm2 kabel?
Alvast bedankt!
Thijs