Elektriciteitskabel door cv leiding

Ik ben sinds kort van het gas af en wil nu nog een paar electrische radiotoren aansluiten.
Hiervoor moeten er extra groepen en aansluitingen komen.
Ik wil de electrische kabels door cv pijpen trekken, want dan zit ik in een keer goed.
De vraag is kan dit en de vraag is mag dit. het is flexibele pijp met aan aluminium den polyester of zo.
xie foto
Jaap

image.jpg image.jpg
 
XMVK zal niet gaan passen en zelfs drie losse aders zal krap worden, als ik die geknikte plastic buisjes zo zie. Wat een lekkage drama's trouwens ook, bij een toch relatief jonge installatie nog...
 

Login

Je wachtwoord vergeten?
Heb je problemen met wachtwoorden of reset, stuur een mailtje naar info a p e n staartje klusidee nl Nog niet geregistreerd? Registreer nu
or Log in via