Elektra onder een hoek?

Onder een nieuw zadeldak ben ik de elektra aan het aanleggen. Ik weet dat leidingen met haakse bochten horen te worden aangelegd. Om te voorkomen dat er een heel trapwerk van haakse bochten ontstaat, zou ik een pvc buis liefst achter de buitenste spant schuin omhoog willen laten gaan naar de nok, zie foto Mag dat?
Met heel veel haakse bochten wordt het draden trekken er ook niet makkelijker op.

Moeten de leidingen in de houtskeletbouw ook vastgezet worden?

IMG_20230611_155825.jpg
 
Neem aan dat de rest gewoon wordt afgetimmerd. En het plafon wordt dicht gezet. Je kan buiten langs maar ook recht over de gordingen.

Maar als je voor jezelf nu al moeilijk maakt, is het denk ik verstandig om een vak man in te huren.
 
OK dus schuin mag in dit geval wel?

De hsb wand wordt inderdaad nog voorzien van OSB plaat. Daar overheen nog gipsplaat en stucwerk maar dat is fase 2.
 
@EdP Doelt denk ik op de meest genegeerde bepaling uit NEN1010 ooit?

522.8.8 Leidingsystemen die onverbrekelijk deel uitmaken van wanden, moeten horizontaal of verticaal zijn aangebracht ofwel parallel aan de hoeken van de ruimte.
Leidingsystemen in plafonds of vloeren mogen de kortste route volgen die praktisch is.

Maar bedenk even wat "parallel aan de hoeken van de ruimte" betekent met een schuin dak. :wink: Je mag gewoon schuin langs dat spant een leiding leggen.
 