Elektra aanleggen in nieuwe schuur

Ik wil de oude groepenkast (2 groepen en nog met ouderwetse stoppen) in mijn nieuwe schuur plaatsen en dan van daaruit het elektra gaan aanleggen.

Wat voor kabel kan/moet ik gebruiken vanuit de meterkast van ons huis naar de groepenkast in de schuur?
En wat voor kabel is er nodig om vanaf de groepenkast de verdere elektra aan te leggen (of kan dit ook met 'losse' installatiedraden?)?
 
Voor een volledig antwoord is wat meer informatie nodig.
Wat verwacht je in die schuur aan apparatuur te gebruiken (hoeveel watt)?
Wordt de kabel naar de schuur ingegraven?
Wat is de waarde van je hoofdzekering (Hoeveel ampere)?
 
Denk aan je selectiviteit: Je moet de meterkast in de schuur achter een bestaande groep aansluiten. Als die is afgezekerd op 16A, blijft er niet veel over: 6A per groep in de schuur. Dus kun je max 1380VA per groep aansluiten.

Een beter oplossing is om extra 16A eindgroepen in de meterkast te plaatsen, achter een eigen aardlekschakelaar. En per groep een kabel naar een deel van de installatie in de schuur.

En nog beter: De verlichting op een andere aardlekschakelaar plaatsen.
 
De elektra van de schuur komt op een aparte groep, in elk geval.

De kabel ernaar toe wordt ingegraven.

Gebruik in de schuur zal niet intensief zijn. Als de verlichting (led) brandt, zal er hooguit 1 of 2 stuks elektrisch gereedschap draaien.
 
Precies, een onderverdeler is dan onzin en met de 6A groepen die je dan zou krijgen , belemmert het je ook nog. Gewoon een kabel naar de schuur leggen die je in huis op 16a afzekert. En daar dan alle elektra van de schuur op aansluiten.
 
  • Like
Waarderingen: Jules1962
xmvkas.jpg

Dit soort kabel bedoelen de 2 heren hierboven, grondkabel, met een gevlochten stalen mantel met een soepel lint erin (aardlitze).
Deze kabel mag zonder buis ingegraven worden, wel op minimaal 50 cm diepte.
 
Bij mij komt de kabel op een diepte van 30cm te liggen. Is de dikte van mijn zandbed. Hieronder ligt een harde laag menggranulaat. De kabel heb ik voor de zekerheid ook in restanten pvc-buis gelegd. Daar waar de kabel ligt, wordt alles bestraat. Er is dus geen plotselinge kans op beschadigen door graafwerk.

Kan dit zo?

Ik wil daarnaast buiten met een gietmof een aftakking maken voor een extra stopcontact in de tuin.
 
De diepte lijkt me geen probleem, je gaat hier toch niet snel graven/spitten.

Gietmof kan prima al zou ik een lasdoos eerder boven de grond houden. Dat werkt een stuk gemakkelijker als je ooit wilt uitbreiden of een storing moet zoeken.
 
  • Like
Waarderingen: Jules1962
Als extra waarschuwing kun je een strook PE waarschuwingslint boven de kabel leggen. Dat spul is niet zo duur en op internet te bestellen en wordt ook vaak boven ingegraven leidingen van nutsbedrijven gelegd.
 
  • Like
Waarderingen: Jules1962
Of een ander soort kunststof dat je wellicht nog hebt liggen. Ook rood wit afzetlint kom ik in de grond nog wel ooit tegen als waarschuwing maar dat spul blijft niet altijd even goed intact.
 
Ik wil daarnaast buiten met een gietmof een aftakking maken voor een extra stopcontact in de tuin.
Hierbij sluit ik me aan bij het antwoord van Vonkentrekker. Gietmoffen zijn eenmalig. Bij een storing of eventuele uitbreiding in de toekomst moet je de boel uitgraven en de gietmof er tussenuit knippen. Bij een doos bovengronds kom je er zonder te grafen of slopen des te gemakkelijker bij, aan jou de keuze uiteraard.
 
  • Like
Waarderingen: Vonken_trekker
En daarbij het nadeel van de gietmof dat als je bij een wijziging de gietmof er tussenuit knipt, dat de kabeleinden dan te kort zijn voor een nieuwe aansluiting. Even een kabel aantrekken die in de grond ligt is een kansloze missie.
 